10.8 火灾自动报警


10.8.1 火灾自动报警系统宜采用中央和车站两级监控管理模式,控制中心应监控和管理全线的火灾报警信息。
10.8.2 无人值守的中间风井及其区间变电所应按火灾自动确认方式设计。
10.8.3 车站、车辆基地应采用集中报警系统,全线应采用控制中心报警系统。
10.8.4 列车火灾信息应上传至控制中心且应在中央控制室显示。