10.1 一般规定


10.1.1 薄膜太阳能电池工厂的室内给水排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定,并应符合下列规定:
    1 洁净室内不宜穿过与该洁净室无关的给水排水管道,当必须穿过时,应采取可靠的防渗漏、防结露措施;
    2 洁净区内的排水管道不宜直接埋地敷设。
10.1.2 水质、水温、水压、水量及给水系统应根据工艺生产要求确定。
条文说明
10.1.1 本条规定了薄膜太阳能电池工厂给水排水管道布置的一般原则。
    1 要求将与洁净室无关的给水排水管道尽可能布置在洁净区外,目的是尽可能减少布置在洁净室的管道影响洁净室的洁净度。
    2 洁净室底板的厚度往往较大,如果排水管道直接埋设在洁净室底板下,管道发生泄漏很难被发现,而且维修也非常困难,因此需尽可能避免将洁净区内的排水管道直接埋地敷设在洁净室底板下。