5 一般要求


5.1 室内用阻燃涂料有害物质限量应符合JG/T415的规定。
5.2 建筑木结构用阻燃涂料的涂装可采用喷涂、刷涂、辊涂等方法中的任何一种或多种方法施工,并能在通常自然环境条件下干燥固化,涂层实干后不应有刺激性气味。
5.3 室外用阻燃涂料宜与耐候性面漆配套使用。
5.4 经建筑木结构用阻燃涂料涂饰的木质材料,燃烧性能等级应能达到GB8624规定的B1级。