8.2.1 施工现场质量管理检查记录、设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录、隐蔽工程(随工检查)验收记录、自检记录、分项工程质量验收记录、试运行记录等应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB50606、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。
8.2.2 养老服务智能化系统软件产品的质量应符合下列规定:
    1 应适应标准化信息集成平台的技术发展方向;
    2 应形成对养老服务智能化相关信息采集、数据通信、分析处理和应用等支撑能力;
    3 宜满足对养老服务智能化系统实时运行信息及历史数据分析、可视化展现的要求;
    4 宜满足远程及移动终端应用的扩展需要;
    5 应符合养老服务实施规范化的管理方式和专业化的业务运行程序。
8.2.3 养老服务智能化系统数据接口的质量控制应符合下列规定:
    1 接口应具有标准化通信方式和信息交互的支持能力,符合国际通用的接口、协议及国家现行有关标准的规定;
    2 接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容;
    3 根据工程项目实际情况修订的接口技术文件应经过建设单位、设计单位、接口提供单位和施工单位签字确认;
    4 接口测试文件应符合设计要求,接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结果评判等内容;
    5 接口测试应符合接口测试文件要求,测试结果记录应由接口提供单位、施工单位和建设单位签字确认。

条文说明
8.2.3 接口通常由接口设备及与之配套的接口软件构成,实现系统之间的信息交互。接口是智能建筑工程中出现问题最多的环节,因此本条对接口的检测验收程序和要求作了专门规定。
    由于接口涉及智能建筑工程施工单位和接口提供单位,且需要多方配合完成,建设单位在设计阶段应组织有关单位提交接口技术文件和接口测试文件,这两个文件均需各方确认,在接口测试阶段应检查接口双方签字确认的测试结果记录,以保证接口的制造质量。.