中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 防雷系统


4.2.1 人工瞭望和视频监控塔(台)应具备防雷接地装置,防雷接地电阻宜不大于4Ω,岩石山顶等困难地区应不大于10Ω。其防雷和接地应符合下列规定:
    1 前端设施设备应位于山顶制高点,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057进行防雷安全设计。当地电网接入方式供电时,除应防直接雷外,尚应防感应雷。
    2 铁塔应安装优化放电避雷针,人工瞭望塔(台)避雷针应高于观测人员位置2.0m以上,视频监控塔避雷针应高于信号接收装置及摄像机1.5m以上。
    3 在铁塔周围应做环形地网,接地装置应满足系统抗干扰和电气安全的双重要求,不应与强电的电网零线短接或混接。
    4 所有铁塔上的线缆应穿金属管或金属线槽进行屏蔽并且两端接地,同时应将电源线缆和信号线缆要分开敷设。
    5 应将摄像头、设备箱等用镀锌圆钢与铁塔就近进行等电位连接,防止因电位差而发生反击。
    6 电源系统防护应符合下列规定:
     1)对采用市电供电方式,在供电系统的输入端应并联安装一台电源浪涌保护器;
     2)对采用太阳能风能互补供电方式,在逆变器输出端应并联安装一个电源浪涌保护器。
    7 室外装置和线路的防雷和接地设计应结合建筑物防雷要求统一考虑,并应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。
    8 在视频系统的输出端应串联安装一台视频浪涌保护器。
    9 在摄像头的控制信号输入端应串联安装一台控制信号浪涌保护器。
    10 在无线网桥系统的传输两端应分别串联安装一台天馈浪涌保护器。
4.2.2 监控中心防雷系统应符合下列规定:
    1屋顶应安装优化避雷针防护直击雷;
    2 监控中心周围应做环形地网,采用长效降阻剂和铜包钢接地极;
    3 所有进出监控机房的线缆应进行穿金属管或金属线槽进行屏蔽并且两端接地,同时电源线缆和信号线缆应分开敷设;
    4 浪涌保护装置与梁、板、柱和基础可靠焊接、绑扎或搭接,金属设备和金属管线应与之焊接或卡接,并应以最短距离与等电位连接网络直接连接;
    5 在供电系统的应急输入端应并联安装一台电源浪涌保护器;
    6 在网络交换机的信号输入端应串联安装一台控制信号浪涌保护器。

条文说明
4.2.1、4.2.2 这两条规定了人工嘹望和视频监控前段设施防雷装置的设计要求、后端监控中心机房的防雷系统的设计要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

森林火情瞭望监测系统设计标准 GB/T51425-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读