中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 检化验


5.9.1 检化验设施总体设计宜采用节能效果明显的集中检化验方案。
5.9.2 试验室的工艺布置,恒温、恒湿房间在北方应布置在阳面,在南方宜布置在阴面;需要用高压水的试验室,宜布置在底楼或地下室中;设有机械排风通风柜的化验室,宜布置在楼房顶层或平房中。
5.9.3 采用机械排风的通风柜,其操作口最大风速不得超过1.0m/s;安装在空调房间的通风柜,应选用节能补风型通风柜。
5.9.4 试验室的采暖温度,除恒温恒湿的房间外,不应低于18℃,仓库及储藏室采暖温度可取5℃~8℃。
5.9.5 在保证设备正常工作条件下,恒温恒湿房间的净空高度,不宜大于3.2m。力学室的净高应比最高试验机的高度增加0.5m~0.8m。
查找 上节 下节 返回
顶部

钢铁企业节能设计标准 GB/T50632-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读