中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 木质防护栏杆


6.4.1 木质防护栏杆立柱与地面预埋固定处应用混凝土等材料填实牢固,预埋处不允许有积水现象。
6.4.2 建筑防护栏杆木质构件表面的底漆处理宜在安装前完成,面漆涂装前应进行二次表面处理和底漆补涂。
6.4.3 当扶手与栏杆、栏板固定件为卯榫结构时,应先测量各段木质防护栏杆长度,按所需长度尺寸略加余量下料,并应将毛料刨平、刨光使其符合设计净尺寸。使用专用开榫机或手锯、凿子在连接部位开榫头、榫眼、榫槽,尺寸应准确,且应确保组装后无缝隙。每一扶手段长度方向拼接榫头不应超过1个。
6.4.4 用木螺丝固定扶手与栏杆、栏板时,固定间距不应大于400mm,操作时应在固定点处,先将扶手料钻定位孔或小孔,再将木螺丝拧入,使螺头达到平正,不应用锤子直接打入。
6.4.5 应按栏板或栏杆顶面的斜度配制起步弯头,弯头可采用切角对缝粘接,在断块切配区段内不应少于3个螺钉与支承固定件连接。大于70mm断面的扶手接头配制时,除用聚醋酸乙烯等化学胶粘剂粘结外,还应在下面做暗榫或用铁件铆固。
6.4.6 木质防护栏杆施工完毕应对防护栏杆整体和局部进行检查,确认防护栏杆接缝拼接严密、纹理顺直、颜色一致,构件无裂缝、变形,节点无松动、腐朽和虫蛀,如有问题应及时进行处理。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读