中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 暖通与空调


9.0.1 通用雷达站的雷达机房、监控室、不间断电源室等房屋应设置独立的空调系统。其中,雷达机房宜设置机房专用空调,站内其余房间的暖通空调标准应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
9.0.2 通用雷达站雷达机房通风空调系统的配置应结合当地的气候条件综合考虑。在多风沙或温度、湿度较高的地区,宜采用内循环方式。
9.0.3 通用雷达站通风系统的进、排风口应考虑防尘、防雨、防风及防虫等措施。
9.0.4 通用雷达站采暖系统的形式、热源类型应依据当地特点,按照安全可靠、经济实用、维护方便的原则确定。
9.0.5 通用雷达站发电机室应满足设备的散热要求。

条文说明
9.0.1 通用雷达站的雷达机房、监控室、不间断电源室是保障雷达站运行的最基本用房,需设置独立空调,其可在主用电源故障时由备用电源供电。
9.0.3 通风是发电机房建设很重要的内容。通风不良,会直接影响发动机的燃烧,导致机房温升,降低发动机的输出功率。油机房进排风口的尺寸选择,应根据机组燃烧所需的燃气量和机组散热所需的换气量进行计算。排风口、排烟口和进风不得设置在同侧,以防止空气短路和废气被吸入油机房中。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通用雷达站设计标准 GB51418-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读