4.3 人群荷载


4.3.1 公路桥梁人群荷载标准值应按下列规定采用:

     1 人群荷载标准值应按表4.3.1采用,对跨径不等的连续结构,以最大计算跨径为准;

     2 非机动车、行人密集的公路桥梁,人群荷载标准值取上述标准值的1.15倍;

     3 专用人行桥梁,人群荷载标准值为3.5kN/m2

4.3.2 作用于港口工程结构上的人群荷载标准值,应按表4.3.2采用,设计人行引桥、浮桥时,尚应以集中力1.6kN为标准值对人行通道板的构件进行验算。

条文说明
本节规定了人群荷载的取值。