中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第三章 选址与规划布局


第十四条 中医医院的选址应满足医院功能与医疗环境的特殊要求,建设场地应符合下列规定:
    一、地形规整,工程地质和水文地质条件较好,应远离地震断裂带。
    二、市政基础设施完善,交通便利,宜面临两条城市道路,宜充分利用城市公共交通设施。
    三、环境安静,应符合环保评估的要求,应远离污染源。
    四、应远离易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路及其设施,宜远离噪声源、震动源和电磁场等区域。
第十五条 中医医院的规划布局应符合下列规定:
    一、建筑布局合理、功能分区明确,应满足中医就诊流程需要。
    二、院内应有专门的急诊通道,洁污、医患、人车等流线组织清晰合理,避免交叉感染,并应规划应急救治流线和转换措施,应设立预检分诊点,并根据需要设置独立的感染性疾病科。
    三、应充分利用地形地貌,合理组织院区建筑空间,满足使用功能和安全卫生要求。
    四、新建院区应预留应急救治场地和未来发展场地。
    五、医疗业务用房应充分利用自然通风和采光,营造舒适的医疗和工作环境,建筑间距应达到相关标准。
    六、应配套建设机动车和非机动车停车设施。
    七、污水处理站、医疗废物及生活垃圾收集暂存用房宜远离门(急)诊、医技、住院等用房,并宜布置在院区主导风下风向。
第十六条 新建中医医院的药品库、中药制剂室、煎药室等用房的周围环境应整洁、无污染,应充分考虑药品运输通道和气味对周边环境的影响。
第十七条 新建500床以上的中医医院出入口不应少于两处,污物出口应单独设置。
第十八条 中医医院的床均用地指标参照现行《综合医院建设标准》建标110执行。新建中医医院应有较完整的绿化布置方案,应设置室外康复活动场地,宜设置中药材展示园地,绿地率不宜低于35%。新建中医医院建筑密度不宜超过35%,容积率不宜超过2;改建、扩建项目容积率可根据实际情况,以当地规划部门所规定的指标为准。
条文说明
第十四条 本条明确了中医医院的选址要求。
    中医医院的选址除应考虑外界对医院环境的影响,也应考虑医院的特殊工作性质对周边环境的影响,二者要统筹兼顾。要按照公共卫生方面的有关要求做好环境影响、交通影响、地质灾害评估等工作,协调好医院与周边环境的关系。
    新建500床以上中医医院,应临两条及以上城市道路。新建800床以上中医医院,宜临三条及以上城市道路。中医医院的选址应远离易燃、易爆物品的生产和储存区,远离高压线路及其设施和地下油气管道,不宜紧邻高铁、地铁轨道和城市货物运输主要通道和主要航线。
第十五条 本条明确了中医医院规划布局应该遵循的几项主要原则。
    原建设标准提出了中医医院的选址、用地要求、功能分区、朝向和绿化、平面布置及停车设施等方面的相应要求。本次修订中,结合新时代群众的服务获得感、突发公共卫生事件的应急救治,强化了舒适的医疗环境、应急救治场地、预留发展场地和应急转换措施的要求。院内应设立预检分诊点,并根据需要设置独立的感染性疾病科。应在门诊醒目位置设立预检分诊点,具备消毒隔离条件。感染性疾病科出入口应与普通门诊分开,设立醒目标识,应设置备用诊室、隔离留观室、隔离卫生间,医护人员应设专用通道和独立的工作区域。应满足现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352中的相关规定,并应符合其他相关日照规范、技术规程的要求。
    为提升就诊患者的服务获得感和满意度,本次修订中保留了关于机动车和非机动车停车设施的要求,机动车和非机动车停车设施应依据当地相应的规范、标准配套建设,并可根据当地情况分配地上地下停车比例。
第十六条 药品库、中药制剂室、煎药室等用房均要求有整洁、无污染的优良环境,以防止药品受污染。中药制剂生产过程中气味较大,部分试剂具有挥发性、生物毒性,可能污染环境,因此总平面布置时应合理布局,保持中药制剂室与其他用房的适当间距,安排和处理好药品运输通道。
第十七条 本条规定了中医医院出入口的设置要求。出入口指车行出入口(含人行出入口),患者、污物应分设出入口。800床以上的大型中医医院宜设置三处及以上出入口。设置感染性疾病科的中医医院宜单独设置感染性疾病科出入口。
第十八条 本条明确了中医医院容积率和绿地率的具体要求。
    对新建中医医院,为实现良好的院区环境,建筑密度和容积率不宜过高,且应提供绿化较好的室外康复活动场地。室外康复活动场地宜设置在日照充分的区域。在实地调研中发现,部分中医医院通过中药材展示园地的形式设置了院区绿化景观,在满足绿地率要求的同时,兼具提供药材和科普教育的功能,取得了良好的效果。
    对城区中现有中医医院,由于建设用地较为紧张,容积率普遍偏大,为满足其发展需要,改建、扩建项目的建筑密度和容积率可适当提高,根据实际用地情况和当地规划要求确定,同时绿地率要求适当降低。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

中医医院建设标准 建标106-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读