8.3 合格条件


8.3.1 单项工程质量验收合格应符合下列规定:
    1 单项工程所含各单位工程和单台套农机具和仪器设备均应质量验收合格,资料齐全,记录规范,签章完整;
    2 单项工程中各单位工程所涉及结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等,应经有关主管部门验收合格,并取得准许使用文件或办理备案手续;农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程应已与施工单位签订工程质量保修书;特种设备、农机具和仪器设备需有关部门出具准许使用许可或牌照的,应已取得;
    3 农机具和仪器设备应已按设计要求安装完毕,安装工程应验收合格;
    4 应按联合试车方案完成测试项目并验收合格,短期使用测试应合格,主要功能项目评定应合格并达到设计要求。
条文说明
8.3.1 本条对单项工程质量验收合格条件做出了规定。
    1 单项工程是由若干个单位工程组成的。组成单项工程的各个单位工程均应按本标准规定通过单位工程质量验收,资料齐全,记录规范,签章完整;组成单项工程的单台套农机具应按本标准规定通过使用(驾驶)试验和加载磨合验收;仪器设备应按本标准规定通过试运行、短期使用验收。
    2 组成单项工程的农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程等,涉及结构安全、消防安全、劳动安全、环保、卫生、节能等的,均应经有关主管部门验收合格,并取得准许使用文件或办理了备案手续。农业建筑工程、农业田间工程、农业安装工程单位工程质量验收的同时,均需与施工单位签订好工程质量保修书。特种设备、农机具和仪器设备需有关部门出具准许使用许可或牌照的,应已取得。这些都是组成单项工程开展联合试车的前置条件,也是单项工程通过验收的必要条件。
    3 组成单项工程的农机具和仪器设备,均已按设计要求安装完毕,安装工程验收合格。这是农机具和仪器设备组成单项工程开展联合试车的前置条件,也是单项工程通过验收的必要条件。
    4 建设单位按照项目立项批复、初步设计批复文件制订联合试车方案,并据此开展单项工程验收。按照方案完成所有测试项目,测试合格;完成短期使用测试,测试合格;主要功能目标与项目批复一致,达到了设计要求。这是单项工程通过验收的必要条件。