中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 动力分析图解法


A.0.1 结构构件可简化为单自由度构件,采用图解法进行简化动力分析。
A.0.2 图解法计算宜按下列步骤进行:
    1 根据本标准第4.2节计算作用在构件上的爆炸荷载P。
    2 初设构件截面尺寸,对钢筋混凝土构件初设其配筋,加劲砌体构件初设加劲体面积。
    3 计算爆炸荷载作用下构件的抗力Ru,Ru应取弯曲抗力Rb和剪切抗力Rs的较小值。弯曲抗力Rb按本标准附录C所列公式计算,构件抗剪承载力按相应规范计算,剪切抗力Rs取构件抗剪承载力的2倍;构件弯曲抗力计算时应采用材料的动设计应力。
    4 按本标准附录C所列公式和第6.4.7条计算构件刚度k。
    5 按本标准式(6.4.3-2)计算构件的弹性极限变形。
    6 按本标准式(6.4.6-1)和式(6.4.6-2)计算构件等效质量和自振周期TN
    7 确定爆炸荷载有效作用时间Td,前墙:Td=te,侧墙、屋面:Td=tr+td,后墙:Td=trb+td
    8 根据Td/TN、Ru/P,由图A.0.2-1、图A.0.2-2查出构件的延性比μ,延性比μ应满足本标准表6.1.3和表6.1.4的要求。
    9 根据本标准式(6.4.3-1)、式(6.4.4)计算构件的弹塑性变形Xm和支座转角θ,支座转角θ应满足本标准表6.1.3和表6.1.4的要求。
图A.0.2-1 单自由度体系三角形荷载下的最大弹塑性变形
图A.0.2-2 单自由度体系三角形脉冲荷载下的最大弹塑性变形
 
查找 上节 下节 返回
顶部

石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读