中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 消防联动控制


9.3.1 既有建筑改造的消防水泵的控制方式应符合本规程第 7.4.2 条的规定。
9.3.2 改造区域设有防火卷帘、常开防火门、电动排烟窗、电动挡烟垂壁时,优先采用消防控制室集 中控制,不具备条件时可在相关联的部位设置消防联动控制装置(可采用自带火灾探测器接口的控制箱 直接进行联动控制)。
9.3.3 其它需联动设备应执行现行工程建设消防技术标准。
查找 上节 下节 返回
顶部

大连市既有建筑改造消防设计审查技术规程 DB2102/T0053-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读