中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 维护管理


6.1 使用方、业主、物业等直接管理部门应制订有关消防管理制度,且应包括以下主要内容:
    ——消防管理制度应上墙,组织架构、人员专业技能要求、专业配备、消防岗位职责等,应采用物联网新型管理方式应用至消防的日常管理中;
    ——消防设施保养、维修、检验等,对本单位各类消防设施完好率进行评价,并有进行持续改进的措施;
    ——定期对岗位人员开展消防宣传教育活动,进行消防安全培训,熟悉本措施并定时进行应急演练。
6.2 消防水泵房应符合下列规定:
    ——消防水泵房内的采光和照度应满足使用要求;
    ——应避免水泵及管道出现渗漏及腐蚀;
    ——泵房入口及室内空间不应设置障碍物和堆放杂物;
    ——应定期清洗地面,保持地面清洁,排水设施应保持通畅。
6.3 消防设施管理应符合下列规定:
    ——应采用信息化手段,建立完善的建设工程、设施、设备、配件等档案及记录;
    ——水泵等设备应能可靠运行,火灾时保持不间断供水,保证消防用水量满足设计要求;
    ——设备自动控制装置应符合现行地方标准DB 15的要求,并能保证设备的高效运转;
    ——入冬前消防车取水井等应采取防冻保护措施。
6.4 维护保养应符合下列规定:
    ——应由专业人员进行维护和管理;
    ——在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施;
    ——每日查看消防水池、高位消防水池外观、水源控制阀外观、液位显示装置外观及运行情况;
    ——每日查看泵房照明、排水、通风等工作环境;
    ——每日对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态;
    ——每日查看消防水泵及控制柜工作状态;
    ——每月对消防水池、高位消防水池等消防水源设施的水位等进行一次检测。消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
    ——每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况;
    ——每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
    ——每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
    ——每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;
    ——每季度利用消防车或机动泵测试水泵接合器的供水能力;
    ——每季度试验阀门启闭功能、减压装置减压功能;
    ——每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次检测;
    ——每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题及时处理。

查找 上节 下节 返回
顶部

内蒙古既有建筑消防给水系统改造技术规程 DB15/T1894-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读