中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 防烟系统


6.2.1 既有建筑改造新增防烟系统应执行现行标准。
6.2.2 根据既有建筑改造情况,防烟系统可如下设置:
    1 建筑功能未改变的建筑整体改造,防烟系统可执行原有标准;
    2 建筑功能改变的建筑整体改造,防烟系统应执行现行标准;
    3 建筑功能未改变的建筑局部改造,防烟系统可执行原有标准;
    4 建筑功能改变的建筑局部改造,防烟系统可执行原有标准;
    5 建筑内部装修,防烟系统可执行原有标准。


查找 上节 下节 返回
顶部

沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南 (2022年版)(沈建发〔2022〕32号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读