中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 一般规定


3.1.1 工程项目中使用的施工图纸及其他有关设计文件应合格有效。施工前应进行勘察说明、设计交底、图纸会审,并应保留记录。
3.1.2 工程项目开工前应进行质量策划,应确定质量目标和要求、质量管理组织体系及管理职责、质量管理与协调的程序、质量控制点、质量风险、实施质量目标的控制措施,并应根据工程进展实施动态管理。
3.1.3 工程质量策划中应在下列部位和环节设置质量控制点:
    1 影响施工质量的关键部位、关键环节;
    2 影响结构安全和使用功能的关键部位、关键环节;
    3 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位和环节;
    4 隐蔽工程验收。
3.1.4 施工组织设计和施工方案应根据工程特点、现场条件、质量风险和技术要求编制,并应按规定程序审批后执行,当需变更时应按原审批程序办理变更手续。
3.1.5 施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底,交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等,并应保留相关记录。
3.1.6 分项工程施工,应实施样板示范制度,以多种形式直观展示关键部位、关键工序的做法与要求。
3.1.7 施工使用的测量与计量设备、仪器应经计量检定、校准合格,并在有效期内。监理单位应定期检查设备、仪器的检定和校准报告。
条文说明
3.1.1 施工图纸及其他设计文件是施工质量控制的依据和基础,对施工质量控制非常重要。《建设工程勘察设计管理条例》(2017)第三十条规定:“建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图,解释建设工程勘察、设计文件。建设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现的勘察、设计问题。”勘察设计图纸由勘察设计单位完成后,勘察设计单位应该向施工和监理单位交底,可以让各方对设计的初衷更加了解,施工单位也可以要求勘察、设计单位对勘察设计中的疑问进行澄清,这种沟通对建设工程质量保障非常重要。同时,由于现场实际情况的变化,当施工单位遇到勘察设计问题时,动态沟通也是重要的质量保障机制。
3.1.2 本条旨在强调质量策划,规定了质量策划应包含的主要内容。好的质量策划可以提高质量控制的效率和效果,但建设项目的复杂性决定了现场必须采用动态管理。
3.1.3 本条旨在明确工程质量控制点的设置。质量控制点是指质量活动过程中需要进行重点控制的对象或实体,是生产现场在一定的期间内、一定的条件下对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法,实行强化管理,保证达到规定的质量要求。
3.1.4 施工组织设计是项目施工策划的重要形式,施工方案是对分部分项工程施工方法、质量控制的具体策划,对工程施工质量控制具有重要的意义。本条旨在说明施工组织设计和施工策划编制的原则和应履行的审批手续,以保证施工组织设计、施工方案满足施工质量控制的要求。
3.1.5 技术交底包括施工组织设计交底、施工方案交底、分项工程施工技术交底。施工组织设计交底应由项目经理负责牵头、项目总工程师组织,向专业工程师、施工工长、质检员、安全员、相关部门的有关人员和分包单位技术负责人交底并签字。施工方案交底由项目总工程师或专业工程师向有关管理人员、施工班组长、作业层骨干交底并签字。分项工程施工技术交底由项目各专业工程师向作业队伍交底并签字。技术交底是保证工程施工质量目标的重要措施,目的是让参与施工的相关人员,特别是生产管理人员、技术人员和施工人员了解和掌握工程建设项目的内容、技术标准、工程特点、施工方案与要求、工程期限、进度安排以及对机械、设备、物资的需求,掌握施工顺序、步骤、技术及安全措施等。因此,本条对施工单位在施工前应进行技术交底进行了规定,并要求形成记录,是为了便于落实和检查。
3.1.6 本条旨在落实样板示范制度。样板示范可使施工人员掌握质量标准和具体工艺,并在施工过程中遵照实施。通过样板引路,将工程质量管理提前到施工前的预控和施工过程的控制。直观展示可为现场示范操作、视频影像、图片文字、实物展示、样板间等形式。
3.1.7 本条规定施工现场质量检测所使用的仪器、设备应符合的要求,以保证测量数据的真实、有效,保证现场施工质量的控制。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程施工质量控制通用规范 GB55032-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读