中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 技术要求


5.1 一般要求
5.1.1 系统组件、管道及其他设备、材料,应符合GB 5135.3、GB 5135.5、GB 5135.10、GB 20031、GB27898.3的规定。
5.1.2 系统各组件表面应平整光滑,无加工缺陷及碰伤划痕,涂层均匀。
5.2 组件要求
5.2.1 平衡式比例混合装置
    平衡式比例混合装置应符合GB 20031的规定。
5.2.2 控制阀组
5.2.2.1 组成
    控制阀组由泡沫比例混合器、雨淋报警阀、电磁阀、平衡阀、压力开关等组成。
5.2.2.2 工作压力
    控制阀组工作压力满足下列要求:
    a)额定工作压力应不低于1.2MPa;
    b)水管道入口压力宜为0.6MPa~1.0MPa;
    c)泡沫液管道入口压力宜比水管道入口压力值高0.2MPa,且不超过1.2MPa。
5.2.2.3 泡沫比例混合器
5.2.2.3.1 泡沫比例混合器外观和标识应满足下列要求:
    a)表面无磕碰伤痕、裂纹等缺陷;
    b)外壳明显位置以箭头标示水流方向;
    c)外壳明显位置设置清晰铭牌,包括产品名称、规格型号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型和制造商。
5.2.2.3.2 与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件应采用铜合金或耐腐蚀性能不低于铜合金的材料。
5.2.2.3.3 泡沫比例混合器强度和密封应满足下列要求:
    a)强度试验后,任何部件无结构损坏、永久变形和破裂;
    b)密封试验后,任何部位无损坏变形和渗漏。
5.2.2.3.4 泡沫比例混合器进行耐水冲击试验后,各部件应无松动、脱落、渗漏。
5.2.2.3.5 泡沫比例混合器混合比精度要求见表1。
泡沫比例混合器混合比精度要求
5.2.2.3.6 泡沫比例混合器压力损失与标称流量压力损失曲线最大偏差应不超过±10%。
5.2.2.3.7 泡沫比例混合器进行工作可靠性试验后,活动部件应能正常工作。
5.2.2.4 雨淋报警阀
    雨淋报警阀的性能应符合GB 5135.5的规定。
5.2.2.5 平衡阀
    平衡阀的性能应符合GB 20031的规定。
5.2.2.6 电磁阀
    电磁阀应能远程开启与关闭,性能应符合GB 20031的规定。
5.2.2.7 压力开关
    压力开关的性能应符合GB 5135.10的规定。
5.2.3 消防水泵
    消防水泵的性能应符合GB 27898.3的规定。
5.2.4 泡沫液储罐
    泡沫液储罐宜采用常压泡沫液储罐,性能应符合GB 20031的规定。
5.2.5 消防管道
    泡沫液管道与预混合液管道应采用不锈钢管,其材质应符合GB/T 14976的规定;其他配水消防管道应符合GB 50084的规定。
5.2.6 泡沫喷头
    泡沫喷头应带过滤器,性能应满足GB 5135.3-2003中5.2、5.7~5.14的要求。
5.2.7 泡沫液
    泡沫液应采用水成膜泡沫灭火剂,性能应满足GB 15308的要求。
5.3 系统要求
5.3.1 系统应能够接收远程信号和现场信号并实现自动启动功能,可配置压力监测与远程关闭功能。
5.3.2 喷雾强度应不小于6.5L/(min·㎡),最不利点处喷头的工作压力应不小于0.35MPa。

查找 上节 下节 返回
顶部

公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统 JT/T1392-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读