中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D (资料性附录)第14章防火准则的形成及其他推荐的防火准则


D.1 概述
    制定对液体容器采用的抑制型防火准则,几乎完全是依据大型火灾试验数据的分析。依照火灾发展的特性,从火势蔓延到毗邻的容器/材料一抑制系统激活一抑制系统按首要原则生效,这个模型还未建立。从成本的角度,依赖于对所有的情况和设想进行测试并取得数据是不现实的。因此,NFPA
30防火准则的形成,是依赖于有代表性的测试场景的数据。采用替代的材料和情景,结合具体测试数据、历史测试数据和工程危险方面的经验进行分析评价,直到完成工程工具在危险性评价上的应用。这种做法代表了符合NFPA的政策的最好方法,即以科学为基础而形成法规和标准。
D.2 防火保护的设计准则摘要
    第14章的防火保护准则的形成,是依照NFPA30的“容器保护任务组”所做的大量火灾测试,其中有147个已归纳在《易燃和可燃液体储存在容器的防火测试手册》第3版。这本手册是由Schirmer 工程公司编制,由防火保护工程协会特别安排该公司完成的。用户若想调查第14章所依据的火灾测试详情,可参考该手册。
    从表D.1~表D.12的汇总表中的火灾试验号对应表13~表24的最后一栏火灾试验参考号。
表D.1 表13的火灾试验参考表
表D.2 表14的火灾试验参考表
表D.3 表15的火灾试验参考表
表D.4 表16的火灾试验参考表
表D.5 表17的火灾试验参考表
表D.6 表18的火灾试验参考表
表D.7 表19的火灾试验参考表
表D.8 表20的火灾试验参考表
表D.9 表21的火灾试验参考表
表D.10 表22的火灾试验参考表
表D.11 表23的火灾试验参考表
表D.12 表24的火灾试验参考表
D.3 ⅠA级液体的推荐的设计标准
    有一些商品没有试验数据,或试验数据不足以制定确切的保护表。其中一个例子是IA等级液体。表D.13~表D.15包含NFPA1993年版的附录D的IA级液体的保护。
    NFPA技术报告《易燃和可燃液体产品在储存和零售过程中的起火原因的分析模式》为评价火灾风险提供了更多有用信息。
表D.13 单排或双排货架金属容器的泡沫一水喷淋保护 (对非水溶性液体或易燃液体体积浓度超过50%的水溶性液体)
表D.14 单排或双排货架金属容器的水喷淋保护 (对非水溶性液体或易燃液体体积浓度超过50%的水溶性液体)
表D.15 散装或托盘储存容器的水喷淋保护 (对非水溶性液体或易燃液体体积浓度超过50%的水溶性液体)
D.4 高闪点ⅢB的液体的推荐的设计标准
D.4.1 表D.16为具有大于230℃(450°F)的闪点的ⅢB液体提供被推荐的自动喷淋灭火系统设计标准(也参见表D.17)。
表D.16 单排、双排或多排开放货架用塑料容器储存ⅢB液体的水喷淋保护(闪点≥230℃,非水溶性液体或易燃液体体积浓度超过50%的水溶性液体)
表D.17 表D.16的火灾试验参考表
D.4.2 货架喷淋器的安装应符合14.6.1或者D.4.3的要求,在货架喷淋器之间不应提供垂直隔板。
D.4.3 防火系统设计方案D:按照图D.1和图D.2安装。
    应安装登记注册的或核准的K=8.0常温型货架快速反应喷淋器。货架喷淋灭火系统应设计提供113L/min 流量,如果一层安装,应有8个远端喷淋器;或者两层安装14个远端喷淋器(两层均为7个)。
D.4.4 顶板喷淋装置的设计应提供最低水流强度12.2mm/min,覆盖面积最多185m²,采用常规K=80或K=11.2孔口的常温型标准反应喷淋器。
D.4.5 顶板和货架自动喷淋装置要求提供稳定的1900L/min的水流量。
图D.1 单排货架喷淋示意图
图D.2 双排货架喷淋示意图
D.5 非水溶性液体推荐使用高倍数泡沫灭火保护
D.5.1 表D.18推荐了在塑料容器或硬纸板箱中的ⅠB,ⅠC,Ⅱ,Ⅲ级液体的高倍数泡沫保护的设计准则。
表D.18 单排、双排或多排开放货架用塑料容器储存IB,IC,Ⅱ,Ⅲ级液体的高倍数泡沫保护
D.5.2 泡沫系统应按照NFPA11设计和安装,要求见本节和表D.18。
D.5.3 应有至少两个泡沫发生器单元,能够从受到保护的区域引入新鲜空气。
D.5.4 无论是喷淋装置或未喷淋装置区,淹水时间不应超过2min。如果单个泡沫发生器损坏,也不应造成淹水时间超过4min。
D.5.5 泡沫系统激活,应由能够探测储存区域内任何地方的火灾探测系统来完成。泡沫系统激活前应有20s的预激活的室内逃逸警报。
D.5.6 塑料容器储存液体,其放置的房间与其他场所之间用最少2h的防火建筑隔开。该房间应配备自动关闭的A级或B级门,与检测系统联锁。
D.5.7 屋顶或顶板的储存区应提供:
    ——屋顶或顶板结构能够有最低1h的耐火保护。
    ——顶板喷淋装置的最低水流强度为18.3L/min,覆盖整个房间,防止在泡沫淹没时顶板出现高温。
D.5.8 塑料容器储存液体的房间应设定液体收集池。液体收集池高度最少为100mm。使用顶板喷淋装置保护时,应有排水和收集系统,能容纳至少20min的自动喷淋水。
D.5.9 货架储存应仅限于单排或双排货架。拐弯的宽度不应超过2.7m。
D.5.10 货架应提供垂直的隔板,并满足下列要求:
    ——隔板应为至少10mm厚的胶合板,或至少22号的金属板。
    ——隔板垂直装在货架上,从货架的正面通过烟道延伸到货架背面。
D.5.11 走道的宽度不应小于2.3m,见表D.18。
D.5.12 上述这些建议都是基于Ansul公司所进行的一系列防火试验的结果,这些试验的目的是检验高膨胀性泡沫在易燃液体塑料容器火灾中的防火保护。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

易燃和可燃液体防火规范 SY/T6344-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读