附录E (资料性) 消防员救援原理示例


E.1 外部救援程序
    外部救援程序如下(见图E.1):
    a)消防员打开轿厢停止位置上方的层门,进入轿顶,并操作停止装置;
    b)轿顶上的消防员打开安全窗,拉出储存在轿厢上的梯子(图E.1中的位置a),并把它放入轿厢内(图E.1中的位置b);
    c)被困人员沿梯子爬上轿顶;
    d)消防员和被困人员从打开的层门撤离,如有必要可利用梯子(图E.1中的位置c)。
    仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
图E.1 利用储存在轿厢上的便携式梯子从消防员电梯外救援
E.2 自救程序Ⅰ
    自救程序Ⅰ如下(见图E.2):
    a)被困的消防员打开安全窗;
    b)被困的消防员利用轿厢内的踩踏点爬上轿顶,操作停止装置;
    c)被困的消防员利用储存在轿厢上的便携式梯子(如有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。
    仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
图E.2 利用储存在轿厢上的便携式梯子自救
E.3 自救程序Ⅱ
    自救程序Ⅱ如下(见图E.3):
    a)被困的消防员打开储存室的门,搬出储存的梯子(图E.3的位置d);
    b)被困的消防员打开安全窗;
    c)被困的消防员利用梯子(图E.3的位置b)爬上轿顶,操作停止装置;
    d)被困的消防员利用梯子(图E.3的位置c)(如有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。
    仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
图E.3 利用轿厢内储存室的便携式梯子自救