10.6 机械三通管螺纹轴线夹角的检验


10.6.1 检测方法Ⅰ
    如图1所示,将机械三通的螺纹与螺纹测头旋紧后放在平台之上,首先确保图示中A、B两点周边无毛刺和粘砂,然后用高度尺直接测量图示中A、B两点的高度h1、h2
    根据A、B两点的距离L和高度h1、h2,并可结合附录E给出的计算公式进行换算,计算得出标准值,实测的h1、h2之差小于或等于标准值,即为合格。
图1 检测方法Ⅰ
10.6.2 检测方法Ⅱ
    如图2所示,将机械三通的螺纹与螺纹测头旋紧,用游标卡尺测量测头下平面与被测机械三通螺纹端部的距离,最大距离和最小距离分别为h1、h2,根据A、B两点的距离L、h1、h2,并可结合附录E给出的计算公式进行换算,得出标准值,实测的h1、h2之差小于或等于标准值,即为合格。
图2 检测方法Ⅱ
10.6.3 检测方法Ⅲ
    其他等效的检测方法。
    注:当测量结果出现争议时,以检测方法Ⅰ为准。