中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 喷施阻化剂


4.4.1 阻化剂选择应符合下列规定:
    1 阻化率应高。
    2 材料来源应充足,贮运应方便,价格应经济合理。
    3 对人体应无害,对环境污染、设备腐蚀应小。
4.4.2 高硫煤宜采用水玻璃、消石灰做阻化剂,其他煤种宜采用盐类阻化剂。
4.4.3 盐类阻化剂溶液浓度宜控制在15%~20%,最低不应小于10%。在阻化剂中宜添加缓蚀剂,腐蚀率不应大于3mg/(d·20cm²)。
4.4.4 阻化剂喷施量应按下式计算:
阻化剂喷施量计算公式
    式中:V——喷施量(m³/d);
    Qy——吨煤用液量,可取0.04m³~0.06m³;
    η——工作面丢煤率(%);
    S——工作面日进度(m)。
4.4.5 采用阻化汽雾防火工艺系统时,雾化器入口压力宜为3MPa~4MPa。高压泵的压力应根据雾化器数量、管路长度、管路直径等参数确定。
4.4.6 喷施设备能力应根据喷施量及雾化器入口压力综合确定。
条文说明
4.4.1 本条内容是关于阻化剂选择的基本要求,依据《煤矿安全规程》(2011版)和现行行业标准《煤矿防火用阻化剂通用技术条件》MT/T700的有关规定制定。
4.4.2 不同煤种有其最适宜的阻化剂。根据国内矿井经验,高硫煤宜采用水玻璃、消石灰阻化剂,其他煤种宜采用盐类阻化剂。
4.4.3 本条是关于常用阻化剂使用参数选择的规定。阻化剂目前主要有盐类(CaCl2MgCl2、NaCl等)、氢氧化钙溶液、硅凝胶阻化剂等,但应用最广泛的属盐类阻化剂。阻化剂的浓度是其防火的一个重要参数,它决定防火效果,又影响吨煤成本。根据国内矿井经验,盐类阻化剂浓度一般控制在15%~20%,最低不小于10%。
    阻化剂对普碳钢的腐蚀率应不大于3mg/(d·20cm²),故在阻化剂中宜添加缓蚀剂,使其腐蚀率保持在允许范围内。
4.4.4 本条是关于工作面阻化剂喷施量计算的规定,依据现行行业标准《煤矿采空区阻化汽雾防火技术规范》MT/T699的有关规定制定。公式中吨煤用液量为每吨浮煤(含护顶煤)的用液量,根据国内矿井经验,吨煤用液量均在50kg左右,根据溶液密度换算成体积约为0.05m³,故按0.04m³~0.06m³取值。
4.4.5 本条是关于采用阻化汽雾防火工艺系统时高压泵压力确定的规定。根据国内矿井经验,雾化器入口的压力达到3MPa~4MPa才能起到雾化防火的要求;高压泵压力应根据工作面雾化器设备个数、管路长度、管路直径等参数综合确定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤炭矿井设计防火规范 GB51078-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读