3.5 水性处理器


3.5.1 民用建筑工程室内用水性阻燃剂(包括防火涂料)、防水剂、防腐剂、增强剂等水性处理剂,应测定游离甲醛的含量,其限量不应大于100mg/kg。
3.5.2  水性处理剂中游离甲醛含量的测定方法,应按现行国家标准《水性涂料中甲醛含量的测定  乙酰丙酮分光光度法》GB/T23993规定的方法进行。
条文说明
3.5.1、3.5.2 水性阻燃剂主要有溴系有机化合物阻燃整理剂(固含量不小于55%)、聚磷酸铵阻燃整理剂(固含量不小于55%)、聚磷酸铵阻燃剂和氨基树脂木材防火浸渍剂等,其中氨基树脂木材防火浸渍剂含有大量甲醛和氨水,不适合室内用。防水剂、防腐剂、防虫剂等处理中也有可能出现甲醛过量的情况,要对室内用水性处理剂加以控制。
    水性处理剂中VOC含量不要求在工程过程中复验。
    由于水性处理剂与水性涂料接近,故游离甲醛含量定为不大于100mg/kg。测定方法按现行国家标准《水性涂料中甲醛含量的测定  乙酰丙酮分光光度法》GB/T23993的方法进行,与本标准第3.3.2条保持一致。