中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(四)桥梁专业


    27、计算书采用了过期的设计规范 JTGD62-2004,应为JTG3362-2018。
    28、计算采用的设计荷载公路-Ⅰ级与施工图设计文本中城-A 级不一致。
    29、缺桥梁下部结构计算内容,建议补充,并确保结构安全。
    30、施工图设计文本未说明梁底控制标高,若按 10 年一遇防洪水位设计则不满足规范 CJJ11-2011 的要求。
    31、过桥管线、栏杆、搭板、河道驳坎等附属结构设计说明不完 善,建议补充,并按规范 CJJ11-2011(3.0.19 条)对过桥管线提出限制说明。
   32、设计要求选取一根桩进行承载力试验数量太少,不满足规范要求。
    33、图号 QS-19 中,图示钢筋保护层♘与说明不一致,建议明确统一,并应满足规范 JTG3362-2018 的要求。
    34、设计依据缺地质勘察报告;
    35、未说明初设批复及执行情况;
    36、未对桥梁结构重要性系数进行说明;
    37、使用了过期的规范,如 GB/T50476-2008;
    38、未对过桥管线设计按规范 CJJ11-2011 提出控制要求;
    39、未对预应力束张拉时砼的龄期或张拉工艺参数提出控制要求;
    40、未对桩基承载力检测提出设计要求;
    41、未对架梁前台后填土高度施工提出控制要求;
    42、未对钢结构焊接施工及焊缝质量检验等级进行明确说明;
    43、未对游步道及其地基处理与承载力要求提出设计及施工控制要求;
    44、有关桥墩盖梁钢筋保护层标注或说明不完善,梁板有关钢筋及其端部加强钢筋保护层♘度偏小,建议完善并应满足规范 JTG3362- 2018 的规定要求;
    45、桩顶未伸入承台,不满足规定要求;有关桩柱式墩中桩柱连接处钢筋布置不合理,承台顶底面配筋也不合理,建议优化完善,以确保安全;
    46、有关钢箱梁支点处横隔板(即中、边横梁)及牛腿主要受力板件♘度偏小,建议加♘;
    47、有关箱梁横隔板开孔宜完善,以确保施工可行;
   48、缺人行道栏杆基座与栏杆立柱底部连接构造图,或图示不完整,建议核对补充,并应确保栏杆安全;
    49、人行道栏杆竖向间距要求<140mm,与桥规CJJ11-2011(2019 年版)规定不一致,或采用了水平向布置的格栅,存在安全隐患,建议调整;
    50、缺少支座横桥向布置定位尺寸,建议核对补充;
    51、文件说明、尺寸标注差错较多,建议加强校对。


查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读