中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 暖通空调系统


8.3.1 设置在地下的利用燃气做热源的设备机房,其排风机是否必须设置在地上风机房内或室外?
    处理意见:地下燃气(燃油)锅炉房、燃气型直燃式溴化锂冷(热)水机组机房等房间(不含商业厨房)的事故排风机应设置在地上建筑内或室外,当确有困难时,排风机可布置于锅炉房(或机组机房)自然通风良好的泄爆井内,或设置于自然通风良好的地下专用机房内。当风机房采用自然通风时,自然通风开口有效面积均不应小于专用机房地面面积的10%;采用机械通风时,应设置换气次数不小于6次/h的机械送风。
8.3.2 商业用气场所是否设事故通风系统,是否必须采用防爆风机?
    处理意见:商业用气(天然气)设备(厨房灶具、燃气锅炉、直燃机等)设在地下、半地下室或地上密闭房间内时,应根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020 年版)第10.5.3条设置事故通风、正常通风、值班通风,并选用防爆型风机。
8.3.3 住宅套内的风管是否可以采用难燃材料?
    处理意见:住宅套内的风管应采用不燃材料或难燃材料,不能用可燃材料,例如不能用PVC塑料管制做新风管。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读