中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)


    密室逃脱类场所是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所,应按照消防法律法规、技术标准要求开展火灾风险检查,重点如下:
    一、检查消防安全管理
 (一)资料档案抽查重点
    1.消防安全责任人、管理人员和岗位消防安全责任是否明确,场所租赁使用单位与产权单位、物业管理单位消防安全责任是否明确。
    2.消防安全管理制度是否建立;防火巡查、检查和火灾隐患整改记录是否存档;火灾风险隐患自知自查自改以及公示承诺制度是否建立。
    3.场所内员工上岗前消防安全培训制度是否建立,在职期间是否定期培训。
    4.是否制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案。
    5.消防设施的维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。
    6.电气线路的设计、敷设、维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。
    (二)现场实体抽查重点
    1.询问消防安全责任人、管理人员是否知晓自身消防安全职责,是否掌握本场所主要火灾风险。
    2.询问场所内员工是否掌握本场所火灾风险和消防安全常识,是否掌握应急处置程序措施和组织疏散能力。
    3.检查场所是否公开承诺消防安全,承诺内容是否属实;核查防火巡查、检查记录真实性,核对登记火灾隐患是否整改。
    4.抽查测试消防设施是否完好有效。
    5.核查场所主要安全出口和疏散通道是否保持畅通,是否存在占用、堵塞、封闭等违法行为。
    二、检查火灾危险源
   (一)用火情况
     1.检查是否存在违规使用燃油、酒精、烧纸、点蜡、焚香、冷烟花等行为。
    2.查看是否存在违规吸烟行为。
    3.是否存在违规电焊、气焊、切割等明火作业。
    (二)用电情况
    1.是否按要求安装使用漏电保护装置;电气线路敷设是否符合要求,电气线路是否穿管保护,电气线路接头是否采用接线端子连接;电气线路是否存在老化、绝缘层破损、水浸受潮等问题。
    2.电气线路、电源插座、开关是否安装敷设在易燃可燃材料上;配电箱是否采用不燃材料制作,箱内电气线路是否按规定敷设;线路与插座、开关连接处是否松动,插头与插套接触处是否松动。
    3.因场景剧情需要设置的电气设备,是否使用多个延长线插座串接设备,是否超负荷运行。
    4.是否选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品;场所内员工是否违规使用热得快、电暖器等大功率电器;为顾客制作简餐的电饭煲、电磁炉、微波炉等电气设备是否与可燃物保持安全距离,在加热食物时是否安排人员值守。
    5.场所内员工和顾客使用的手持电台较多,充电时是否安排人员值守。
    6.场景道具服装存放的仓库内是否违规使用卤钨灯等高温照明灯具,灯具是否按要求安装防护罩。
    7.布景使用的电气设备、灯具及镇流器与易燃可燃装修装饰、道具是否保持安全距离。
    8.营业结束闭店时是否采取断电措施。
    9.电动自行车、电动平衡车等是否违规在场所内停放、充电,场所内员工是否将蓄电池带至场所内充电。
    三、检查重点部位
    (一)游玩等候区域
    1.等候区的电动按摩沙发、制奶茶机、小零食机、租赁充电宝等设备是否违规敷设电气线路。
    2.等候区装修装饰材料燃烧性能等级是否符合规范要求。
    3.门帘、游戏机、按摩椅、桌椅等物品是否占用、堵塞疏散通道、安全出口。
    (二)游玩场景区域
    1.查看是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、塑料等易燃可燃材料装饰装修;是否大量使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等装饰造型物;是否违规采用易燃可燃彩钢板进行布景、用房搭建、室内隔断。
    2.安全出口是否封闭,疏散通道是否被占用、堵塞;安全出口数量和疏散走道宽度是否符合要求;场景主题房间是否设置紧急逃生通道,特殊解谜类主题房间疏散门是否设置可从内部打开的装置,监控室是否具有一键启动全部开锁功能。
    3.应急广播、应急照明、疏散指示标志是否设置,是否完好有效;场所应急广播为所在建筑公共消防设施,发生火灾时,场所音响设备是否能紧急切断关停,是否干扰应急广播作用发挥。
    4.是否在场所明显部位设置安全疏散指示图;场所内员工是否在游戏开始前对顾客进行火灾风险提示和消防安全教育;场所内员工是否带领顾客预先熟悉安全出口。
    (三)道具仓库
    1.电气线路敷设是否规范,使用卤钨灯等高温照明灯具是否安装防护罩,是否与储存的可燃货物保持安全距离。
    2.是否违规存放易燃易爆危险品。
    3.物品是否进行分类储存,物品堆放是否规范。
    4.是否违规设置场所内员工休息间。
    (四)办公区域
    1.柜台、监控室是否违规储存氢气罐、煤油、酒精等易燃易爆危险品,空气清新剂、杀虫剂、彩带喷雾发泡剂等是否安全存放、使用。
    2.柜台、监控室是否将延长线电源插座放置在可燃物上。
    3.查看手持电台、手电筒、手机、充电宝等充电时,是否安排人员值守,值守人员是否掌握应急处置措施。
    四、检查应急处置能力
    1.现场模拟火情并拉动演练,测试场所是否与所在建筑消防控制室建立应急联动机制,是否建立通信联系。
    2.场所监控室设置位置是否容易受到游玩场景区域火灾影响;监控室值班人员是否熟悉应急处置程序,是否会启动应急照明,是否会利用应急广播通知人员疏散。
    3.模拟发生火灾时,场所的密码锁、电子锁是否能通过监控室一键启动全部开锁;密码锁是否设置为同一密码,场所值班人员启动应急广播时是否及时告知顾客开锁密码。
    4.真人逃脱、情景剧类场所是否为顾客配备定位器,一旦发生火灾等紧急情况能否快速定位搜救被困人员。
    5.场所内员工是否熟练掌握灭火器、室内消火栓使用方法,是否能够快速反应组织扑救初起火灾,组织顾客疏散逃生。
    6.所在建筑的志愿消防队(微型消防站)队员是否熟悉场所内部情况,现场测试时能否快速到场开展初起火灾扑救和组织人员疏散。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引(应急消〔2021〕170号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读