中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A (资料性附录)附框安装要求及典型安装节点示意


A.1 一般规定
A.1.1 附框生产企业应提供详细的附框安装作业指导书。
A.1.2 附框安装不应采用边砌口边安装的施工方法。
A.1.3 有避雷设计要求时,应考虑与建筑避雷网的连接方案。
A.2 安装要求
A.2.1 施工准备
A.2.1.1 复核建筑门窗洞口构造尺寸,洞口宽、高构造尺寸及相邻洞口的位置允许偏差见表A.1。
 表A.1 建筑门窗洞口构造尺寸及相邻洞口的位置允许偏差
A.2.1.2 当外墙有装饰时,外门窗洞口应根据表A.2不同装饰面进行尺寸扣减。当扣减尺寸影响采光要求时,应以表A.2中一般粉刷为基准,对附框外侧部分的墙体按表A.2对应墙体饰面材料间隙尺寸预留。
表A.2 不同装饰面外门窗洞口与附框间隙预留尺寸
A.2.1.3 检查附框的装配质量及外观质量,当有变形或表面损伤时,应进行整修。
A.2.1.4 安装所需的机具、辅助材料和安全设施,应齐全可靠。
A.2.2 方式及要求
A.2.2.1 附框安装方式分为后置式和预埋式两种。
A.2.2.2 后置式附框(石墨聚苯附框除外)安装应满足下列要求:
    a)附框安装宜在室内粉刷或室外粉刷、找平、刮糙等湿作业完工前进行;
    b)复核洞口尺寸和附框尺寸,非混凝土墙体时应确认预埋混凝土砌块的位置;
    c)用木楔将附框四边临时固定,应调整附框的垂直度、水平度、进出位并符合相关规程规定的尺寸偏差要求;
    d)附框固定点位置应满足:距角部的距离a不应大于150mm,其余部位的间距b不应大于500mm,示意图见图A.1;
    e)连接件与附框固定用螺钉公称直径不宜小于4mm,连接件与墙体固定形式依据墙体类型合理选用射钉或膨胀螺栓;当附框与墙体采用膨胀螺栓固定时,螺栓公称直径不宜小于8mm;
    f)在附框周边与墙体接缝处,宜用微膨胀防水砂浆寨缝密实;
    g)有特殊防水材料处理的,应与附框涂布或粘接均匀、牢固、可靠。
 
图A.1 附框固定点位置示意图
A.2.2.3 后置式附框(石墨聚苯附框)安装应满足下列要求:
    a)根据洞口尺寸及门窗与结构墙体的位置关系,确定出附框的安装位置;
    b)较宽的洞口需要对附框型材进行延长,使用专用密封胶将两根或多根型材进行连接;
    c)较宽的附框安装时宜在端部和型材拼接位置增加支撑块;固定点距端部距离a不应大于100mm,中间固定点距离b不应大于800mm,安装示意图见图A.2。
图A.2 石墨聚苯附框固定点及支撑位置示意图
A.2.2.4 预埋式附框安装应满足下列要求:
    a)检查附框(石墨聚苯附框除外)规格尺寸应符合设计要求;
    b)先在附框外侧安装预埋钢筋,预埋钢筋直径不应小于6mm,长度不应小于100mm,钢筋一端宜与20mm×20mm×4mm带孔镀锌钢片(和附框连)焊接,另一端弯钩;
    c)混凝土墙板制模时,应根据设计要求及附框规格确定准确位置;
    d)混凝土浇注前应检查附框安装尺寸,采用非金属模板时应在附框高、宽方向用辅助框或木板条做辅助支撑;
    e)当混凝土强度达到要求后可拆除附框内辅助支撑,并检查附框最终尺寸是否符合本标准表3的要求。
A.2.3 附框安装后尺寸允许偏差
    附框安装后尺寸允许偏差应符合表A.3的规定。
表A.3 附框安装后尺寸允许偏差
A.3 典型安装节点示意
A.3.1 后置式附框安装节点示意见图A.3。
A.3.2 预埋式附框安装节点示意见图A.4。
A.3.3 石墨聚苯附框安装节点示意见图A.5。
图A.3 后置式附框安装示意图
图A.4 预埋式附框安装示意图
 
图A.5 石墨聚苯附框安装示意图
 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑门窗附框技术要求 GB/T39866-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读