5.5 型钢混凝土构件


5.5.1 型钢混凝土框架柱端和梁端应设置箍筋加密区、抗震等级一级时加密区长度不应小于2h0,其他情况加密区长度不应小于1.5h0(h0为柱截面高度或梁高)。
5.5.2 有防火要求时,型钢混凝土构件应采取防止火灾高温下混凝土爆裂的措施。
条文说明
5.5.1 考虑地震作用的框架梁端应设置箍筋加密区,是从构造上增强对两端混凝土约束,且保证梁端塑性铰区“强剪弱弯”的角度规定的。对于型钢混凝土框架柱,为保证柱端塑性铰区有足够的箍筋约束混凝土,使框架柱有一定的变形能力,在柱上、下端以及受力较大部位,必须从构造上设置箍筋加密区。
5.5.2 高温下,高强混凝土表面会出现爆裂现象,从而降低承载力,须采取适当措施防止混凝土的爆裂,这对型钢混凝土柱的抗火设计非常重要。