中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 施工及验收


6.4.1 基础工程施工应符合下列规定:
    1 基础施工前,应编制基础工程施工组织设计或基础工程施工方案,其内容应包括:基础施工技术参数、基础施工工艺流程、基础施工方法、基础施工安全技术措施、应急预案、工程监测要求等;
    2 基础模板及支架应具有足够的承载力和刚度,并应保证其整体稳固性;
    3 钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置,且定位件应具有足够的承载力、刚度和稳定性;
    4 筏形基础施工缝和后浇带应采取钢筋防锈或阻锈保护措施;
    5 基础大体积混凝土施工应对混凝土进行温度控制。
6.4.2 基础工程施工验收检验,应符合下列规定:
    1 扩展基础应对轴线位置,钢筋、模板、混凝土强度进行检验;
    2 筏形基础应对轴线位置,钢筋、模板与支架、后浇带和施工缝、混凝土强度进行检验;
    3 扩展基础、筏形基础的混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取。
条文说明
6.4.1 基础的施工组织设计或专项施工方案主要是根据设计文件、勘察成果报告、拟建场地环境条件和现场施工条件编制而成,基础工程施工组织设计或专项施工方案应具有完整性、准确性和可操作性,且经过审批后方可实施。
    基础模板及支架是施工过程中的临时结构,应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计,保证其安全可靠,具有足够的承载力和刚度,并保证其整体稳固性。为了保证结构的受力,筏形基础后浇带和施工缝处的钢筋应贯通。后浇带和施工缝一般放置的时间较长,此处的钢筋容易产生锈蚀,所以对此处的钢筋提出了应采取防锈和阻锈的技术措施。
6.4.2 本条是对基础工程施工验收检验提出的具体要求。混凝土试件的留取应在施工现场随机留取,混凝土质量检验应符合设计要求。对基础验收检验时,应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读