中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 防白蚁危害


5.2.1 木结构建筑受白蚁危害的区域划分应根据白蚁危害程度按表5.2.1确定。
表5.2.1 白蚁危害区域划分
5.2.2 当木结构建筑施工现场位于白蚁危害区域等级为Z2、Z3和Z4区域内时,木结构建筑的施工应符合下列规定:
    1 施工前应对场地周围的树木和土壤进行白蚁检查和灭蚁工作;
    2 应清除地基土中已有的白蚁巢穴和潜在的白蚁栖息地;
    3 地基开挖时应彻底清除树桩、树根和其他埋在土壤中的木材;
    4 施工木模板、废木材、纸质品及其他有机垃圾,应及时清理干净;
    5 进入现场的木材、其他林产品、土壤和绿化用树木,均应进行白蚁检疫,施工时不应采用任何受白蚁感染的材料;
    6 应按设计要求做好防治白蚁的其他各项措施。
5.2.3 当木结构建筑位于白蚁危害区域等级为Z3和Z4区域内时,木结构建筑应符合下列规定:
    1 直接与土壤接触的基础和外墙,应采用混凝土或砖石结构;
    2 当无地下室时,底层地面应采用混凝土结构;
    3 由地下通往室内的设备电缆缝隙、管道孔缝隙、基础顶面与底层混凝土地坪之间的接缝,应采用防白蚁物理屏障或土壤化学屏障进行局部处理;
    4 外墙的排水通风空气层开口处应设置连续的防虫网,防虫网隔栅孔径应小于1mm;
    5 当地基的外排水层或外保温绝热层高出室外地坪时,应采取局部防白蚁处理技术措施。
5.2.4 在白蚁危害区域等级为Z3和Z4的地区应采用防白蚁土壤化学处理和白蚁诱饵系统等防虫措施。土壤化学处理和白蚁诱饵系统应使用对人体和环境无害的药剂。
5.2.5 当木结构建筑位于白蚁危害区域等级为Z4区域时,结构用木材应使用防腐处理木材。
条文说明
5.2.1 本条规定了木结构建筑白蚁危害区域等级划分的要求。各级白蚁危害区域包括的具体的地区见表3。
5.2.2 本条主要针对施工现场所处的白蚁危害区域,提出木结构施工现场的防生物危害施工技术措施。
5.2.3 本条主要针对木结构建筑所处的白蚁危害区域,提出木结构建筑的防生物危害设计技术措施。
    基础的外排水层或外保温绝热层一般不宜高出室外地坪,一旦高出地坪则易导致白蚁等从中间通路进入主体结构。
5.2.4 本条规定了部分白蚁危害区域等级地区的木结构防虫措施要求。
    国内外对土壤化学处理和白蚁诱饵系统使用的药剂都有同样的规定,主要目的是不能对人体和环境产生破坏作用。
5.2.5 本条规定了针对白蚁危害区域等级为Z4区域时,必须采取防腐处理木材的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

木结构通用规范 GB55005-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读