中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 制作与安装


7.1.1 构件工厂加工制作应采用机械化与自动化等工业化方式,并应采用信息化管理。
7.1.2 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告,并应附有出厂质量保证书。高强度螺栓连接副应按批配套进场并在同批内配套使用。
7.1.3 高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法与除锈等级应符合设计文件要求。摩擦型高强度螺栓连接摩擦面处理后应分别进行抗滑移系数试验和复验,其结果应达到设计文件中关于抗滑移系数的指标要求。
7.1.4 钢结构安装方法和顺序应根据结构特点、施工现场情况等确定,安装时应形成稳固的空间刚度单元。测量、校正时应考虑温度、日照和焊接变形等对结构变形的影响。
7.1.5 钢结构吊装作业必须在起重设备的额定起重量范围内进行。用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检验合格,并应在其额定许用荷载范围内使用。
7.1.6 对于大型复杂钢结构,应进行施工成形过程计算,并应进行施工过程监测;索膜结构或预应力钢结构施工张拉时应遵循分级、对称、匀速、同步的原则。
7.1.7 钢结构施工方案应包含专门的防护施工内容,或编制防护施工专项方案,应明确现场防护施工的操作方法和环境保护措施。

条文说明
7.1.1 随着建筑工业化的不断推进,钢结构建筑作为工业化建筑的主要代表,在工厂加工制作中应大力推广机械化与自动化生产线,减少或消除手工作业,并且在生产过程中采用信息化管理手段,不断提高生产效率、降低生产成本、改善生产环境和提高产品质量,提升钢结构行业的整体制造水平,这也符合目前国家正在大力提倡建筑工业化和中国制造2025的要求。
7.1.2 高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力(预拉力)是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素,也是施工的重要依据,因此要求生产厂家在出厂前必须进行试验,并出具检验报告。
    高强度螺栓连接副的质量是影响高强度螺栓连接安全性的重要因素,必须达到螺栓标准中技术条件的要求,不符合技术条件的产品,不应使用。因此,每一制造批必须由制造厂出具质量保证书。由于高强度螺栓连接副制造厂是按批保证扭矩系数或紧固轴力,所以在使用时应在同批内配套使用。
7.1.3 钢板表面不平整,有焊接飞溅、毛刺等将会使板面不密贴,影响高强度螺栓连接的受力性能,另外,板面上的油污将大幅度降低摩擦面的抗滑移系数,因此表面不应有油污。表面处理方法的不同,直接影响摩擦面的抗滑移系数的取值,设计中要求的处理方法决定了抗滑移系数值的大小,故加工必须按设计要求进行处理。
    抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,抗滑移系数的试验和复验方法应符合国家现行有关标准的规定。
7.1.4 选择合理的安装方法和安装顺序应充分考虑结构特点和施工现场实际情况。安装阶段的结构稳定性对保证施工安全和安装精度非常重要,构件在安装就位后,应利用相邻构件或采用临时措施进行固定。临时支撑结构或临时措施应能承受结构自重、施工荷载、风荷载、雪荷载、吊装产生的冲击荷载等荷载的作用,并应保证不使结构产生永久变形。
    温度、日照、焊接等均会使钢结构产生变形,因此在测量、校正时应考虑这些因素对结构变形的影响。
7.1.5 由于钢结构自重一般都较大,且吊装高度较高,一旦出现吊装事故,造成的后果极其严重,因此,规定起重量必须在吊机的额定起重量范围以内。吊装用钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具,在使用过程中可能会造成局部的磨损、破坏等缺陷,使用时间越长存在缺陷的可能性越大,因此本条规定要求对吊具进行检查,以保证质量合格,防止安全事故发生。并在额定允许荷载的范围内进行作业,以保证吊装安全。
7.1.6 大型复杂钢结构的施工过程也是结构逐步成形并建立刚度的过程,其施工阶段分析较常规结构更为重要和复杂。大型复杂钢结构在施工安装阶段的支承条件往往与使用阶段不一致,故应特别注意对施工安装阶段全过程位移和内力的分析计算,并应对结构内力和位移进行同步监测,与施工验算结果比较,确保施工安全和成形精度。因此对大型复杂钢结构应进行专门的施工成形过程验算;此外,索膜结构的施工张拉方法及次序对于施工安全性及最终成形精度均有影响,故此本条要求张拉过程应遵循分级、对称、匀速、同步的原则。
7.1.7 钢结构防护质量的好坏,除了设计时要考虑各种因素外,施工方法、施工工艺等对防护质量的最终效果影响较大,故应对施工过程及施工工艺等进行过程管控。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢结构通用规范 GB55006-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读