中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T139-2020
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
2 材料现场检验
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
1 总则
下一节:
2.1 一般规定
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 总则
2 材料现场检验
2.1 一般规定
2.2 铝合金型材
2.3 钢材
2.4 玻璃
2.5 硅酮结构胶及密封材料
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T139-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读