中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 水压试验


主控项目 
11.1.1 雨水收集和排放管道在回填土前应进行无压力管道严密性试验,并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
11.1.2 收集回用系统的雨水蓄水池(罐)应做满水试验。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 GB50400-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读