中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 防火措施


9.3.1 民宿建筑主要承重构件耐火极限应满足现行《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》的规定。
9.3.2 民宿建筑与其他使用功能用房相邻时,防火间距应满足现行《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》及《农村防火规范》GB 50039 的规定。
9.3.3 民宿建筑与其他建筑贴邻布置时,应采用不开设门、窗、洞口且厚度不低于 120mm 的不燃性实体墙进行分隔。
9.3.4 客房与多功能厅之间、客房与厨房之间应采用厚度不低于 120mm 的不燃性实体墙进行分隔。
9.3.5 严禁采用可燃、易燃装饰装修材料。楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用不燃装修材料;疏散走道的顶棚应采用不燃装修材料,墙面和地面应采用不燃或难燃的装修材料;客房与多功能厅等公共空间的顶棚、地面应采用不燃或难燃的装修材料。
9.3.6 外墙上安装的广告、灯箱等设施应采用不燃材料制作;户外电致发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。
9.3.7 客房、餐厅、休闲娱乐房间、使用明火的厨房等应设有开向室外的窗户,确有困难时,窗户可开向开敞的内天井;窗户净高度不宜小于 1.0m,净宽度不宜小于 0.8m,窗台下沿距室内地面高度不应大于 1.2m;窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物,确需设置防盗网时,防盗网和窗户应能从内部开启。
9.3.8 应当在可燃物堆放场地、停车场等场所,以及临近山林、草场的显著位置设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾—易燃物”、“当心爆炸—爆炸性物质”等警示标志。在消防设施设置场所、具有火灾危险性的区域应在显著位置设置相应消防安全警示标志或防火公约。
查找 上节 下节 返回
顶部

湖南省民宿建筑设计技术导则
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读