中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 自动喷水灭火系统


8.1 消防供水设施
    消防供水设施的检测应符合本规程6.1~6.6节内容的规定。

8.2 管网
    管网的检测应符合本规程6.7节内容的规定。

8.3 喷头
8.3.1 检测项目
    设置、数量、规格、型号、外观、安装情况等应符合消防技术标准和有效消防设计文件的规定。
8.3.2 检测要求
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。

8.4 报警阀组
8.4.1 检测项目
    设置、数量、规格、型号、外观、安装情况、电磁阀、水力警铃及各组件安装、排水设施、压力开关报警及信号反馈功能等应符合消防技术标准和有效消防设计文件的规定。
8.4.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟打开试验放水阀或打开电磁阀,测试压力开关的报警及信号反馈功能、水力警铃的报警功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。

8.5 水流指示器及信号阀
8.5.1 检测项目
    设置、数量、安装情况、水流指示器报警及信号反馈功能、复位功能、信号阀关闭信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
8.5.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟开启末端试水装置,查看水流指示器动作信号;关闭末端试水装置,查看复位信号;关闭信号阀,查看其反馈信号等,并客观、完整记录现场数据、信息。
 
8.6 系统功能
8.6.1 检测项目
    消防水泵自动启动功能、手动启动功能、水流指示器、报警阀、压力开关动作情况、水力警铃动作及声压级、延迟器延迟时间以及水泵流量及压力值、最不利点处压力表的压力值等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
8.6.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟开启末端试水装置或打开电磁阀后,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃动作、消防水泵运行、信号反馈等功能以及查看流量及压力值、最不利点处压力表的压力值等,并客观、完整记录现场数据、信息。

查找 上节 下节 返回
顶部

广东建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读