中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.3 消火栓给水系统


1、有些项目为了追求美观,要求设计师将地下车库通道处的室内消火栓调整到柱后侧向安装,是否判定为不便取用?
    答:为便于取用,消火栓不应设置在汽车尾部处,应设置在走道附近。当确有困难,设置在靠近汽车通道的柱子后面时,不应影响消火栓使用,栓门的开启角度不应小于120°。

2、一幢多层建筑,建筑面积大于3000㎡,地上为商业,地下室为消防泵房及水池,商业需设置消火栓及自动喷水灭火系统,地下消防泵房是否需要设置消火栓及自动喷水灭火系统?
    答:地下消防泵房需设置消火栓和灭火器,可不设自动喷水灭火系统。

3、对于可燃物较少的“丁”、“戍”类厂房仅设灭火器,不设置消防软管卷盘或轻便消防水龙是否也认为符合规范要求?
    答:对于可燃物较少的“丁”、“戍”类厂房,当不设置室内消火栓时,宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

4、对于室外消防用水量大于20L/s,消火栓数量大于10个的多层工业和民用建筑(如部分医药类厂房及民用建筑业态较复杂的商业综合体),因竖向立管布置有困难,是否可采用各层横向成环、竖向通过2根及以上竖管连通的方式?如可以,各层水平管网上阀门如何布置?是否需按一处消火栓检修时仍有一支水枪水柱到达室内任何部位设置阀门?或为检修方便在每只消火栓上均增设检修阀?或按两个阀门之间连接消火栓数不大于5个考虑?
    答:多层及高层建筑消火栓管道布置应采用竖向成环的方式,对于一层或二层的建筑 当消火栓管道采用水平成环的方式布置时,两个阀门之间连接消火栓数量不宜多于5个。

5、对于建筑高度大于54m的住宅,室内消火栓的布置应满足同一平面2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位,在消防电梯前室设双立管双栓(每根立管接出一个消火栓)保护,两个消火栓放置在一个消防箱内是否可行?或一个设置在消防电梯前室、一个设置在前室外,间距不满足5m,是否可行?
    答:当有困难时,两种做法都可以。

6、体积大于5000m³、小于10000m³的小型幼儿园,是否需要设置室内消火栓系统?
    答:应设室内消火栓及消防软管卷盘。

7、建筑高度小于21m的住宅设有地下非机动车库层和地下储物间层,非机动车库层和地下储物间层每层建筑面积均大于500㎡,根据《住宅设计标准》DGJ32/J 26-2017第8.10.6条,应设自动喷水灭火系统。非机动车库层和地下储物间层是否还应设室内消火栓系统?
    答:非机动车库层和地下储物间层均应设室内消火栓系统。

8、同一平面不同防火分区的消火栓,是否可以跨防火分区使用?
    答:室内消火栓不宜跨防火分区使用,不能穿防火卷帘使用。

9、设置内楼梯的二层小开间商铺(不是商业服务网点),是否可以每间、每层设置一只消火栓?
    答:在满足二股充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以每间、每层设置一只消火栓。

10、多层公共建筑,按规范需要设室内消火栓系统,当个别部位做了小夹层,面积都不大(20㎡左右),仅有内楼梯通往下层。可否夹层不设室内消火栓,通过下层的室内消火栓保护?
    答:参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.15条:跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位的规定。该小夹层在满足至少有一股消火栓充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以不设室内消火栓。

11、室外消火栓与市政自来水合用的给水系统,市政自来水引入管的流速按多少来控制?以计算引入管管径的大小。
    答:引入管管径应根据市政给水管网压力、管径、项目用水量等经水力计算确定,当计算条件不具备时,市政引入管的平均流速宜按不大于1.5m/s考虑。

12、某电厂网络继电器楼、化学楼室外消火栓设计流量为15L/s,且室内消火栓为6个,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.1.5条规定,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状。该项目室内消火栓管道是否需环状布置?消防立管不得小于DN100?
    答:该项目室内消火栓管道可枝状布置。消防立管不应小于DN100(不包括连接单个消火栓的支管)。

13、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)8.2.4条:高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。因高层建筑公共部位均设有室内消火栓(带消防卷盘),住宅户内设轻便消防水龙一般难以做到(装修时住户取消可能性也很大),因此高层住宅户内是否可不设轻便消防水龙?
    答:当消火栓系统设置消防卷盘时,可不设轻便消防水龙。

14、当电厂危废暂存间、燃气锅炉房、空压机房符合不设室内消火栓的条件时,是否要设消防软管卷盘或轻便龙头?
    答:除不宜用水扑救的场所外,宜设消防软管卷盘。

15、消防水泵接合器是否需要每幢楼单独设置,且消防车从接合器往火灾楼栋供水是否只能进入本楼管网,且消火栓管网进水管处是否需要设置止回阀?
    答:建筑群共用临时高压消防给水系统时,相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,建筑120m范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的数量。消火栓管网进水管处不需设置止回阀。

16、屋顶排烟机房与正压送风机房不合用的高层住宅,屋顶排烟机房需要设置消火栓吗?消防水箱最低有效水位须高于最高处消火栓栓口标高吗?
    答:1)屋顶排烟机房与正压送风机房不合用时,设试验消火栓即可。
    2)如果屋顶排烟机房与正压送风机房合用,则合用机房需设自动喷水灭火系统,消防水箱最低有效水位须高于合用机房喷头标高。


17、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条:室内消火栓栓口压力不应大于0.5MPa;《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.4.2条:带电设施附近的消火栓应配置喷雾水枪;而喷雾水枪的额定设计压力为0.6MPa如何处理?
    答:选用无后坐力消火栓,栓口压力不大于0.7MPa,满足喷雾水枪的额定设计压力0.6MPa要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读