4 产品分类


4.1 分类
4.1.1 按使用场所可分为:
    a)普通建筑用钢结构防火保护板:用于普通工业与民用建(构)筑物(室内或隐蔽工程)钢结构表面的钢结构防火保护板;
    b)特殊建筑用钢结构防火保护板:用于特殊建(构)筑物(石化、电力和室外等工程)钢结构表面的钢结构防火保护板。
4.1.2 按结构可分为:
    a)单一钢结构防火保护板,用符号D表示;
    b)复合钢结构防火保护板,用符号F表示。
4.1.3 按耐火试验升温曲线分为:
    a)XH类:按GB/T 9978.1-2008规定的建筑纤维类升温曲线进行升温和测量的钢结构防火保护板;
    b)HC类:按XF/T 714-2007规定的HC升温曲线进行升温和测量的钢结构防火保护板。
4.1.4 钢结构防火保护板按不同的火灾环境条件其耐火性能分级代号见表1。
表1 耐火性能分级代号
4.2 型号
    钢结构防火保护板的类别、品种及产品代号分别以字母H、C及GB进行表示;钢结构防火保护板的相关特征代号为:PT和TS分别代表普通和特殊;钢结构防火保护板的主参数(耐火性能)代号以表1中的耐火性能分级代号进行表示。钢结构防火保护板的型号编制方法如下:
钢结构防火保护板的型号编制方法
    示例1:
    HCGB-PT FXH1.50-D16-ZM,表示普通建筑用钢结构防火保护板,在建筑纤维类火灾环境条件下其耐火极限不小于1.50h,板材为单一结构,厚度为16mm,自定义代号为ZM。
    示例2:
    HCGB-TS FHC2.00-F22-BM,表示特殊建筑用钢结构防火保护板,在烃类(HC)火灾环境条件下其耐火极限不小于2.00h,板材为复合结构,板材厚度为22mm,自定义代号为BM。