中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 建立产品一致性谱图库


5.1 标准样品采集
5.1.1 可被采样的产品种类如下:
    a)干粉与超细干粉灭火剂;
    b)气体灭火剂;
    c)泡沫灭火剂;
    d)有机防火封堵材料;
    e)钢结构(薄型、超薄型)防火涂料;
    f)饰面型防火涂料;
    g)模塑聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯和聚氨酯保温材料;
    h)其他。
5.2 谱图预处理
5.2.1 为抵消干扰、提高光谱质量与分辨率,应进行谱图预处理。
5.2.2 干粉或超细干粉灭火剂、有机防火封堵材料样品采用平滑、多元散射校正或最大最小归一化等方法进行谱图预处理。
5.2.3 气体灭火剂样品采用平滑、归一化或导数等方法进行谱图预处理。
5.2.4 泡沫灭火剂、防火涂料样品采用平滑、归一化或一阶导数等方法进行谱图预处理。
5.2.5 模塑聚苯乙烯、挤塑聚苯乙烯和聚氨酯保温材料采用平滑、多元散射校正、归一化或导数等方法进行谱图预处理。
5.3 一致性谱图阈值
5.3.1 对认证证书有效期内稳定生产,每批次产品生产间隔时间不少于6个月、至少涵盖5个批次的合格样品进行测量,确定样品的吸光度。
5.3.2 按式(1)对所有合格样品的谱图吸光度进行阈值计算。
合格样品的谱图吸光度阈值计算
    式中:
    Sij——第i个合格样品和第j个合格样品间的吸光度均方根误差值;
    k——第k个波长;
    n——波长总数;
    yik——第i个合格样品在第k个波长条件下的吸光度值;
    yjk——第j个合格样品在第k个波长条件下的吸光度值。
5.3.3 统计分析所有合格样品的Sij值,找到最大的吸光度均方根误差值Sij,依据公式(2)确定一致性谱图的阈值S。
S=2Max(Sij)……(2)
    式中:
    Sij——第i个合格样品和第j个合格样品间的吸光度均方根误差值;
    S——某样品的一致性谱图阈值。
5.4 一致性谱图库建立
    根据5.1的规定采集标准样品,并得出样品的一致性谱图,与按5.3要求建立的一致性谱图阈值共同构成获得认证的灭火剂及防火阻燃产品的一致性谱图数据库。
5.5 升级和维护
5.5.1 当生产者(生产企业)产品的配方、组成、原材料或工艺等发生变化时,应重新建库。
5.5.2 当产品标准、认证规则等发生变化致使产品的一致性发生改变时,应重新建库。
查找 上节 下节 返回
顶部

灭火剂及防火阻燃产品快速检定技术要求 XF/T3006-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读