中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 暖通空调系统


7.5.1 地下燃气(燃油)锅炉房、燃气型直燃式溴化锂冷(热)水机组机房等的事故排风机应设置在地上建筑内或室外,当确有困难时,排风机可布置于锅炉房(或机组机房)自然通风良好的泄爆井内,或设置于自然通风良好的地下专用机房内,其自然进、排风开口有效面积均不应小于专用机房地面面积的 5%,进风口应布置于机房底部,排风口应布置在机房顶部,排风口宜通至室外。

条文修订说明

7.5.1 《指南》(2017 年版)第 176 条,未修改。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读