中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 屠宰与分割车间的氨制冷系统调节站,应安装在室外或调节站间内。
8.1.2 氨制冷系统管道严禁穿过有人员办公及休息的房间。
8.1.3 制冷系统的冷风机选用热气融霜方式时,应采用程序控制的自动融霜方式。
条文说明
8.1.1 阀门检修或更换时,在阀门、管道中会有一些氨气闪发在环境中,最好将制冷系统分调节站安装在室外。如果必须将制冷系统调节站安装在车间内,应单独设调节站间,设漏氨报警装置,并与事故排风联动。
8.1.2 本条为强制性条文,必须严格执行。避免制冷系统管道内的氨,意外泄漏时给房间内人员带来的危险。人员办公及休息的房间包括人员卫生与生活用房。
8.1.3 避免冷风机热气融霜时,由于操作不当导致发生液击事故给生命财产带来的危害。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

牛羊屠宰与分割车间设计规范 GB51225-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读