中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 系统设计


8.2.1 火灾报警控制器每一总线回路连结设备的地址总数宜留有不应少于地址总数额定容量10%的余量,且每回路地址总数不宜超过100点。
8.2.2 火灭应急广播的设置:
    ——室内不便安装扬声器的建筑,可根据情况安装在建筑外的墙壁上或其它便于安装的部位;
    ——设置在室外的扬声器应具有防水、防尘功能;
    ——日常无人员活动的场所,扬声器的设置应适当减少。
8.2.3 未设置火灾自动报警系统的场所,应设置人工警报装置。
8.2.4 消防电话的设置:
    ——消防水泵房、消防控制室、变配电室、文物建筑群的重点部位应设置消防专用电话分机;
    ——电话分机宜设置在有人值班的殿堂或人日常居住的房间处;
    ——文物建筑群中设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮的重要部位宜设置电话插孔;
    ——消防电话插孔应设置在附近没有电话分机的手动报警按钮旁。
8.2.5 手动火灾报警按钮的设置:
    ——每组(座)文物建筑应设置不少于一个手动火灾报警按钮;
    ——建筑的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不宜大于30m;
    ——手动火灾报警按钮宜设置在出入口处;一一室外的手动火灾报警按钮应设置在明显并便于操作的部位,应具有防水、防尘功能;
    ——日常没有人员活动的场所,手动火灾报警按钮的设置应适当减少。
8.2.6 根据文物建筑的结构特点,宜选择点型、线型或吸气式火灾探测器。
8.2.6.1 下列场所宜选择感烟探测器:
    ——正殿、配殿、厢房及塔室、展厅及地下封闭空间等场所;
    ——有电气火灾危险的场所。
8.2.6.2 高于12m且无遮挡的大厅或殿堂,宜选择红外光束感烟探测器。
8.2.6.3 下列场所,宜选择吸气式感烟火灾探测器:
    ——具有高空气流量的场所;
    ——人员不宜进入的场所;
    ——需要进行隐蔽探测的场所;
    ——点型感烟、感温探测器不适宜的大空间或有特殊要求的场所。

查找 上节 下节 返回
顶部

文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读