中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 材料和设备要求


7.2.1 紫外线灯和其他用途照明灯具应采用不同开关控制,且其开关宜便于识别和操作。
7.2.2 探视系统中病人一侧的终端设备应易于操作,表面材质应满足消毒处理条件。
7.2.3 智能化系统设备应预留接口,并应有合理的冗余。
7.2.4 当出现紧急情况时,所有设置互锁功能的门都必须能处于可开启状态。
7.2. 5 负压手术室及负压隔离病房的空调设备监控应具有监视手术室及负压隔离病房与相邻室压差的功能,当压差失调时应能声光报警。
7.2. 6 负压隔离病房和洁净用房的照明灯具不应采用格栅灯具,并宜吸顶安装;当嵌入暗装时,其安装缝隙应采取可靠的密封措施。灯罩应采用不易破损、透光好的材料。
条文说明
7. 2. 1 紫外线灯直接照射到人体,会对人体造成伤害,所以紫外线灯和其他灯具分设开关,并且其开关便于识别和操作,以保证紫外线灯在需要使用时才开启。
7.2.2 传染病医院需要经常对病房进行消毒处理,因此病人一侧的终端设备材质要表面光滑、耐腐蚀。
7.2.3 自控系统设备如果需要与其他系统集成则应该具备接口功能,接口应为标准开放数据形式,以适应系统集成的要求。而要求设置合理的冗余是为了保证当系统需要扩充或某些控制点失灵时,有备用点可以利用,尤其是医院的某些区域中环境参数需要随时得到保证,因此要求控制系统的合理冗余。
7.2.4 紧急情况一般包括火灾等,因此一般都在房间内设置紧急报警按钮,一旦出现紧急情况,人员可以按下按钮所有互锁门瞬间打开,人员迅速撤离,并在指定区域或护士站产生声光报警信号。
7.2.5 负压手术室及负压隔离病房需要保证负压,以使病源微生物不泄露,因此压差参数非常重要,应在护士站或指定区域设置声光报警。
7.2. 6 本条对灯具及其安装提出具体要求,负压隔离病房尤其要注意安装缝隙和线管口的密封,保证不泄漏。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读