中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录L 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量


L.0.1 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量计算应符合下列规定:
    1 蓄冰装置有效容量应按下式计算:
蓄冰装置有效容量计算公式
    2 蓄冰装置名义容量应按下式计算:
蓄冰装置名义容量计算公式
    3 制冷机空调工况制冷量应按下式计算:
制冷机空调工况制冷量计算公式
    式中:Qs——蓄冰装置有效容量(kW·h);
              Qso——蓄冰装置名义容量(kW·h);
              qi——建筑物逐时冷负荷(kW);
              n1——夜间制冷机在制冰工况下运行的小时数(h);
              cf——制冷机制冰时制冷能力的变化率,活塞式制冷机取0.60~0.65,螺杆式制冷机取0.64~0.70,离心式(中压)取0.62~0.66,离心式(三级)取0.72~0.80;
              qc——制冷机空调工况制冷量(kW);
              ε——蓄冰装置的实际放大系数(无因次)。
L.0.2 部分负荷蓄冰时,蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量计算应符合下列规定:
    1 蓄冰装置有效容量应按下式计算:
蓄冰装置有效容量计算公式
    2 蓄冰装置名义容量应按下式计算:
蓄冰装置名义容量计算公式
    3 制冷机空调工况制冷量应按下式计算:
 制冷机空调工况制冷量计算公式
    式中:n2——白天制冷机在空调工况下的运行小时数(h)。
L.0.3 当地电力部门有其他限电政策时,所选蓄冰量的最大小时取冷量应满足限电时段的最大小时冷负荷的要求,并应符合下列规定:
    1 为满足限电要求时,蓄冰装置有效容量应满足下式要求:
蓄冰装置有效容量计算公式
    2 为满足限电要求所需蓄冰槽的有效容量应满足下式要求:
蓄冰槽的有效容量计算公式
    3 为满足限电要求,修正后的制冷机标定制冷量应满足下式要求:
制冷机标定制冷量计算公式
    式中:Q′s——为满足限电要求所需的蓄冰槽容量(kW·h);
              ηmax——所选蓄冰设备的最大小时取冷率;
              q′——限电时段空气调节系统的最大小时冷负荷(kW);
              q′c——修正后的制冷机标定制冷量(kW)。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读