中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 安装和校正


主控项目
11.3.1  钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。
    检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
11.3.2  柱子安装的允许偏差应符合表11.3.2的规定。
    检查数量:标准柱全部检查;非标准柱抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用全站仪或激光经纬仪和钢尺实测。
表11.3.2       柱子安装的允许偏差(mm)
柱子安装的允许偏差(mm)
11.3.3  设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
    检查数量:按节点数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。
11.3.4  钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合本规范表10.3.3中有关钢屋(托)架允许偏差的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。
11.3.5  多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5的规定。
    检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
    检验方法:对于整体垂直度,可采用激光经纬仪、全站仪测量,也可根据各节柱的垂直度允许偏差累计(代数和)计算。对于整体平面弯曲,可按产生的允许偏差累计(代数和)计算。
表11.3.5       整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)
整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)
  一般项目
11.3.6  钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
11.3.7  钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
11.3.8  钢构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.5的规定。
    检查数量:按同类构件或节点数抽查10%。其中柱和梁各不应少于3件,主梁与次梁连接节点不应少于3个,支承压型金属板的钢梁长度不应少于5m。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.5。
11.3.9  主体结构总高度的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.6的规定。
    检查数量:按标准柱列数抽查10%,且不应少于4列。
    检验方法:采用全站仪、水准仪和钢尺实测。
11.3.10  当钢构件安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢梁(或桁架)间距的偏差不应大于10mm。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
    检验方法:用拉线和钢尺现场实测。
11.3.11  多层及高层钢结构中钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件,其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。
    检查数量:按钢吊车梁数抽查10%,且不应少于3榀。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.2。
11.3.12  多层及高层钢结构中檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.3。
11.3.13  多层及高层钢结构中钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB4053.1、《固定式钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆GB4053.3和《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。
    检查数量:按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.4。
11.3.14  多层及高层钢结构中现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合本规范表10.3.11的规定。
    检查数量::按同类节点数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:尺量检查。
 







 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读