15.3.1 厂区不宜设变压器检修间,但应为变压器就地或附近检修提供必要条件。
15.3.2 电气试验室设计应满足电测量仪表、继电器、二次接线和继电保护回路的调试与电测量仪表、继电器等机件修理的要求。
15.3.3 自动化试验室的设备配置,应满足对工作仪表进行维修与调试的需要。
15.3.4 自动化试验室不应布置在振动大、多灰尘、高噪声、潮湿和强磁场干扰的地方。
条文说明
15.3.1 一般情况下,厂区不设变压器检修间,原因是利用率低,增加投资及占地面积。变压器检修时可在汽机间或就地进行,若在汽机间检修时,应考虑变压器运输通道及进出大门方便。
15.3.2 该条规定实验室的功能、任务,即应配备相应的设备及仪器。如厂区已有相应设备满足各项实验要求时,可不另设电气试验室。
15.3.3 本条文是对自动化试验室功能、任务的规定。
15.3.4 本条文是对自动化试验室布置的基本规定。