5.7 排烟装置控制系统试验


5.7.1 目测检查控制系统上设置的控制功能、显示参数和电器测量仪表的精度,判断试验结果是否符合4.7.1的要求。
5.7.2 目测检查控制柜是否设置了短路保护、过载保护和接地装置,判断试验结果是否符合4.7.2的要求。
5.7.3 用相序指示器对电柜内的接线端子接线的相序进行检查,并目测检查各相导线颜色和排列方式,判断试验结果是否符合4.7.3的规定。
5.7.4 用兆欧表测量外部带电端子与机壳之间和电源接线端子与地之间的绝缘电阻,判断试验结果是否符合4.7.4的要求。
5.7.5 用耐压强度测试仪在外部带电端子与机壳之间施加交流1500V±100V的电压,保持1min,判断试验结果是否符合4.7.5的要求。
5.7.6 查阅控制柜的检验报告或按照GB/T4208-2017中第13章、第14章规定的试验方法对控制柜进行防护等级的试验,判断试验结果是否符合4.7.6的要求。