中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 供水系统附件要求


C.1 技术要求
C.1.1 消防水带要求
C.1.1.1 供水系统应优先选用符合GB6246的消防水带。
C.1.1.2 公称内径大于300mm的消防水带,工作压力应不小于1.0MPa。
C.1.1.3 公称内径大于300mm的消防水带长度规格应为每条10m、20m、50m、100m。
C.1.1.4 公称内径大于300mm的消防水带在1.5倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象。
C.1.2 消防接口要求
C.1.2.1 供水系统应优先选用符合GB12514.2的消防接口。
C.1.2.2 公称内径大于150mm的消防接口在0.3MPa水压和公称压力水压下均不应发生渗漏现象。
C.1.2.3 公称内径大于150mm的消防接口在1.5倍公称压力下,不应出现可见裂缝和断裂现象,接口经水压试验后,应能正常操作使用。
C.1.2.4 消防接口应配置保险锁销,确保锁止可靠。
C.1.3 分水器要求
C.1.3.1 分水器分水末端应设精度不低于2.5级的压力表。
C.1.3.2 分水器的各出水口应设置阀门。
C.1.4 水带护桥要求
C.1.4.1 水带护桥的规格应与供水消防水带匹配,结构应方便车辆通行。
C.1.4.2 单侧水带护桥应能承受15t质量不损坏。
C.1.5 其他附件要求
C.1.5.1 供水系统应配备与供水管路匹配的阻水器。
C.1.5.2 供水系统应配备与供水管路匹配的水带包布。
C.2 试验方法
C.2.1 消防水带试验
C.2.1.1 查验供水系统选用的消防水带,判断试验结果是否符合C.1.1.1的要求。
C.2.1.2 对于公称内径大于300mm的消防水带,在系统连续运转试验中核查消防水带情况,判断试验结果是否符合C.1.1.2的要求。
C.2.1.3 测量公称内径大于300mm的消防水带的长度,判断试验结果是否符合C.1.1.3的要求。
C.2.1.4 按照1.5倍公称压力对公称内径大于300mm的消防水带进行水压试验,判断试验结果是否符合C.1.1.4的要求。
C.2.2 消防接口试验
C.2.2.1 查验供水系统选用的消防接口,判断试验结果是否符合C.1.2.1的要求。
C.2.2.2 对公称内径大于150mm的消防接口,在系统连续运转试验中核查消防水带情况,判断试验结果是否符合C.1.2.2的要求。
C.2.2.3 按照1.5倍公称压力对公称内径大于150mm的消防接口进行水压试验,判断试验结果是否符合C.1.2.3的要求。
C.2.2.4 检查消防接口的保险锁销,判断试验结果是否符合C.1.2.4的要求。
C.2.3 分水器试验
C.2.3.1 检查分水器的压力表,判断试验结果是否符合C.1.3.1的要求。
C.2.3.2 检查分水器的出口阀门,判断试验结果是否符合C.1.3.2的要求。
C.2.4 水带护桥试验
C.2.4.1 检查水带护桥的结构,判断试验结果是否符合C.1.4.1的要求。
C.2.4.2 在单侧水带护桥上加载15t质量,持续5min,判断试验结果是否符合C.1.4.2的要求。
C.2.5 其他附件检查
C.2.5.1 检查供水系统的阻水器,判断试验结果是否符合C.1.5.1的要求。
C.2.5.2 检查供水系统的水带包布,判断试验结果是否符合C.1.5.2的要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第7部分:泵浦消防车 GB7956.7-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读