中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 干粉系统试验


5.4.1 干粉罐
5.4.1.1 检查干粉罐的检验证书,判断试验结果是否符合4.4.1.1的要求。
5.4.1.2 检查干粉罐是否设置安全阀,查阅安全阀检验证书,判断试验结果是否符合4.4.1.2的要求。
5.4.1.3 检查干粉罐是否设置手动泄压装置,判断试验结果是否符合4.4.1.3的要求。
5.4.1.4 目测检查干粉罐内、外表面,检查干粉罐是否进行防腐蚀处理,判断试验结果是否符合4.4.1.4的要求。
5.4.1.5 用标准色卡对比检查,判断试验结果是否符合4.4.1.5的要求。
5.4.1.6 检查干粉罐上的标识的固定方式和标识内容,判断试验结果是否符合4.4.1.6的要求。
5.4.2 钢瓶
5.4.2.1 检查钢瓶合格证或检验报告,判断试验结果是否符合4.4.2.1的要求。
5.4.2.2 检查钢瓶的安装情况和衬物,判断试验结果是否符合4.4.2.2的要求。
5.4.2.3 检查钢瓶上的标识的固定方式、位置和内容,判断试验结果是否符合4.4.2.3的要求。
5.4.2.4 对钢瓶进行充气操作,检查充装接口的位置,判断试验结果是否符合4.4.2.4的要求。
5.4.2.5 目测检查钢瓶及减压阀后的输气管路是否设置安全阀,检查安全阀的检验报告,判断试验结果是否符合4.4.2.5的要求。
5.4.2.6 操作钢瓶启闭阀门,判断试验结果是否符合4.4.2.6的要求。
5.4.3 减压阀
5.4.3.1 查阅减压阀合格证或检验证书,判断是否符合4.4.3.1的要求。
5.4.3.2 连接标准气源,测试减压阀后输气管路的压力,判断试验结果是否符合4.4.3.2的要求。
5.4.3.3 检查减压阀和标识,判断试验结果是否符合4.4.3.3的要求。
5.4.3.4 连接标准气源,操作减压阀连续启闭10次,记录每次压力表读数,判断试验结果是否符合4.4.3.4的要求。
5.4.3.5 检查系统减压阀的调节方式和警示说明,判断试验结果是否符合4.4.3.5的要求。
5.4.4 管路
5.4.4.1 检查钢瓶至干粉罐的管路是否设置总阀,检查减压阀至干粉罐的管路是否设置安全阀,判断试验结果是否符合4.4.4.1的要求。
5.4.4.2 用比色卡检查输气管路颜色,判断试验结果是否符合4.4.4.2的要求。
5.4.4.3 检查出粉管路阀门,判断试验结果是否符合4.4.4.3的要求。
5.4.4.4 检查出粉管路的制造材质报告,判断试验结果是否符合4.4.4.4的要求。
5.4.4.5 检查出粉管路是否设置吹扫装置,判断试验结果是否符合4.4.4.5的要求。
5.4.5 干粉炮
    按照GB19156中的相关试验方法对干粉炮进行试验,判断试验结果是否符合4.4.5的要求。
5.4.6 干粉枪
    按照GB25200中的相关试验方法对干粉枪进行性能试验,判断试验结果是否符合4.4.6的要求。
5.4.7 干粉软管卷盘
5.4.7.1 检查干粉车是否设置软管卷盘,判断试验结果是否符合4.4.7.1的要求。
5.4.7.2 检查卷盘的检验报告,用卷尺测量卷盘的长度,判断试验结果是否符合4.4.7.2的要求。
5.4.8 喷射系统
5.4.8.1 干粉额定装载量
    使用称重设备分别测量干粉罐满载时和空载时干粉车的质量,计算干粉车满载质量与空载质量的差值,即为干粉额定装载量,判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.8.2 最高工作压力
    保持干粉炮(枪)处于关闭状态,打开全部钢瓶阀门,待压力平衡后,使用压力表测量干粉罐压力,判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.8.3 最低工作压力
    干粉喷射完成后,使用压力表读取干粉罐内压力,判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.8.4 充气时间
    打开所有钢瓶阀门,向干粉罐内充气并使用秒表开始计时,到罐内压力达设计规定的额定工作压力的时间即为充气时间,判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.8.5 有效喷射率
    干粉炮在达到额定工作压力后开始喷射,并使用秒表计时,待降到最低工作压力时停止喷射并记录有效喷射时间。
    按式(1)计算有效喷射率:
有效喷射率式(1)
    式中:
    E——有效喷射率,单位为千克每秒(kg/s);
    m——干粉装填量,单位为千克(kg);
    mE——剩余干粉质量,单位为千克(kg);
    T——有效喷射时间,单位为秒(s)。
    判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.8.6 剩粉率
    喷射完成后,取出干粉罐内剩余干粉并称重,计算剩粉率,判定试验结果是否符合表1的要求。
5.4.9 密封性能试验
5.4.9.1 高压管路密封性能试验
    封闭高压管路各出入口,将管路注满液压油,用试压泵向管路内缓慢加压至高压管路最大工作压力的1.1倍,保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合4.4.9.1的规定。
5.4.9.2 喷射管路密封性能试验
    封闭喷射管路各出入口,将管路注满水,用试压泵向管路内缓慢加压至系统最大喷射压力的1.1倍,保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合4.4.9.2的要求。
5.4.10 强度性能试验
5.4.10.1 高压管路强度性能试验
    封闭高压管路各出入口,将管路注满液压油,用试压泵向管路内缓慢加压至高压管路最大工作压力的1.25倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合4.4.10.1的要求。
5.4.10.2 喷射管路强度性能试验
    封闭喷射管路各出入口,将管路注满水,用试压泵向管路内缓慢加压至系统最大喷射压力的1.5倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合4.4.10.2的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第4部分:干粉消防车 GB7956.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读