中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 尺寸


5.3.1 规格
5.3.1.1 规格系列
    门窗洞口宽、高标志尺寸应符合GB/T5824规定的建筑门窗洞口尺寸系列的指定规格。
    门窗宽、高构造尺寸应根据门窗洞口宽、高标志尺寸(或构造尺寸),按照实际应用的门窗洞口装饰面层厚度、附框和安装缝隙尺寸确定。
5.3.1.2 单樘门窗
    单樘门、窗的宽、高尺寸规格,应采用GB/T5824规定的基本门、窗规格,并优先采用GB/T30591规定的常用标准规格门、窗尺寸。
 5.3.1.3 组合门窗
    由两樘或两樘以上的单樘门、窗采用拼樘框连接组合的门窗(如带形窗、条形窗、连窗门等),其宽、高构造尺寸也应与GB/T5824规定的洞口宽、高标志尺寸相协调。
5.3.2 门窗及装配尺寸
5.3.2.1 门窗及框扇装配尺寸偏差
    门窗尺寸及形状允许偏差和框扇组装尺寸偏差应符合表6的规定。
表6 门窗及框扇装配尺寸偏差(单位为毫米)
表6 门窗及框扇装配尺寸偏差单位为毫米
表6 门窗及框扇装配尺寸偏差单位为毫米
5.3.2.2 玻璃镶嵌装配尺寸
    门窗框、扇玻璃镶嵌装配尺寸应符合JGJ113规定的玻璃最小装配尺寸要求。多腔中空玻璃镶嵌装配尺寸应符合设计要求。
    采用结构装配玻璃的隐框窗,玻璃与铝型材杆件之间的硅酮结构密封胶和中空玻璃之间的二道密封硅酮结构密封胶,其黏结宽度、厚度应按JGJ102规定的硅酮结构密封胶设计要求计算确定,且黏结宽度不应小于7mm、黏结厚度不应小于6mm。
查找 上节 下节 返回
顶部

铝合金门窗 GB/T8478-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读