中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 防火间距起止点


A.0.1 区域规划、工厂总平面布置以及生产设施内平面布置的防火间距起止点应根据下列条件确定:(本处已按勘误表要求修改)
    1 封闭式厂房——外墙最外侧;
    2 半敞开式厂房——外墙最外侧、最外侧轴线和设备外缘三者最外点;
    3 敞开式厂房——最外侧轴线和设备外缘两者最外点;
    4 设备——设备外缘;
    5 储罐——罐外壁;
    6 道路——路边;
    7 铁路——中心线;
    8 生产设施——建筑物最外侧轴线、外墙最外侧和设备外缘三者的最外点。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读