6 验收测试


6.1 验收测试要求
    6.1.1 刚性防火隔离幕的验收测试应按WH/T27的规定进行。
    6.1.2 验收时提供的资料应符合WH/T27的规定。
6.2 验收测试项目
    6.2.1 电气与控制性能测试
    电气与控制性能测试包括:
    a)按常规测试电机的工作电流;
    b)按常规测试电气与控制系统的绝缘、接地;
    c)检查电源保护(欠压、过压、缺相、相序等);
    d)测试控制操作系统和电动机卷扬驱动的动作协调;
    e)检查卷扬机的各项安全装置的动作,如松绳保护开关、叠绳保护开关(如有),行程开关和极限开关等;
    f)测试启动电动紧急释放装置时幕体的动作;测试启动手动紧急释放装置时幕体的动作;
    g)检查手动紧急释放装置与卷扬机电动机的连锁是否正常;
    h)检查消防控制室对刚性防火隔离幕的监视与控制功能。
    6.2.2 设备性能测试
    设备性能测试包括:
    a)测试手动紧急释放装置的可靠性;
    b)测试幕体紧急释放全行程的运行时间和后2.5m行程的运行时间;
    c)测量电动升降时幕体上升、下降的速度;
    d)按规定条件测试噪声;
    e)检查火灾声光警报器能否正常工作。